电源产品如果有2个Y电容(桥接电容)并联,如何做LCC
电源产品如果有2个Y电容(桥接电容)并联,如何做LCC 如果将一个Y电容短路,并传入一个2000欧姆的电阻,这样能符合LCC吗?这样的电路结构合理吗? 我认为要两个一起测试,从第二个电容的pin脚处测量,两个电容看成一个。 没见过并联用两个Y电容的. 引用第0楼hy925于2008-02-26 20:30发表的 电源产品如果有2个Y电容(桥接电容)并联,如何做LCC :要考慮到Y電容的失效,如短路/開路。
也就是需要在短路其中一個Y電容(應該是Y2電容)後測試LCC,之后,在開路其中一個Y電容後測試LCC。 引用第3楼嘻嘻于2008-02-27 09:22发表的:
没见过并联用两个Y电容的.
兩個Y2電容在開關電源輸入輸出電路間並聯使用還是比較常見的。 长见识了.以后要注意点了 那要是在一二次侧间的两个Y电容并联,我要是短路其中一个,肯定会炸掉的啊。 不会的呀?Y电容本来就是做为一个EMC电容用的,不影响产品性能 两个Y2电容并联跨接在原副边是不常见的,这样本身就可能不合理!
如果是两个Y1电容并联使用,把两个电容看成一个就可以啦!不需要短路其中的一个的!