canghai
发表于 2013-5-21 19:53
bob_dai 发表于 2013-5-21 19:44 static/image/common/back.gif
所以你需要考虑的是哪个点在实际使用中可能会是保护地的零电位点,然后把这些点连接到一起来测试工作电压 ...
事实上测试工作电压时,因为电源没有使用隔离电压,所以N线是没有接地的。选择N线作为参考点,考虑的是N线比较接近保护地的电势,所以以保护地作为参考点测试出的电压会比较高。选择N线、变压器原边侧的浮地点都没有接地,这2个接地点存在电势不平衡,主要是中间存在部分电路有阻抗存在,所以分别选择这2个点时测试的电压会不同。至于说变压器原副边的浮地连接会烧机的情况是不会存在的,因为如果存在这种情况,N线负接次级负也会烧机!
bob_dai
发表于 2013-5-21 19:56
canghai 发表于 2013-5-21 19:53 static/image/common/back.gif
事实上测试工作电压时,因为电源没有使用隔离电压,所以N线是没有接地的。选择N线作为参考点,考虑的是N线 ...
一句话,实践出真知!
山炮
发表于 2013-5-21 20:55
测量工作电压的目的是什么?是什么的工作电压?
canghai
发表于 2013-5-22 08:32
山炮 发表于 2013-5-21 20:55 static/image/common/back.gif
测量工作电压的目的是什么?是什么的工作电压?
变压器两端的工作电压