yaotongsuo
发表于 2013-5-10 12:48
canghai 发表于 2013-5-10 12:39 static/image/common/back.gif
问题是满足不了,N到次级负连接,才300V,如果测大电解就是340V了,变压器的挡墙就要改
选用立式飞线的,或者卧式双槽可以解决。挡墙不用那么宽
canghai
发表于 2013-5-10 16:48
能使用双槽或者三层绝缘线,就不说了!
bob_dai
发表于 2013-5-20 01:04
canghai 发表于 2013-5-10 12:04 static/image/common/back.gif
我没有这么接过,但是看他接是可以的,不会烧坏,因为这是两个低电位的短路,不会有问题!
请自己实践一下!!
另外我想强调的是B点根本就不是接保护地的点,所以不可能把他的电势作为参考地电位。
hgf397556998
发表于 2013-5-20 08:00
:o不知道楼主有没有发现一个问题,通常1类或者2类的音视频产品,不管是接地端子,还是功能接地,接地端子和次极的负极是相通的(万用表可以测),所以就是N极连接黄绿线接地也是一个道理:D
canghai
发表于 2013-5-20 09:22
bob_dai 发表于 2013-5-20 01:04 static/image/common/back.gif
请自己实践一下!!
另外我想强调的是B点根本就不是接保护地的点,所以不可能把他的电势作为参考地电位。 ...
请参考标准13.2,这段话应该如何解释呢?
如果绕组线绕制的组件或其它零部件是浮地的,即不与相对于地有确定电位的电路连接,则应
当假定该组件或零部件接地是在能获得最高工作电压时的该接地点接地;where a wire-wound component or other part is floating, i.e. not connected to a circuit which establishes its potential relative to earth, it shall be assumed to be earthed at the point bywhich the highest WORKING VOLTAGE is obtained;
ok_hmh
发表于 2013-5-20 10:07
我的产品按照第一种方法测试变压器两端工作电压就有400V。(三相整流之后直流输入)
我们的处理方法是:将变压器用胶带反包一下,这个会增加变压器成本。
第二种方法也听做UPS的同事说过。
不知道你们的产品是一类还是二类产品,如果带保护接地,且次级D是接地的话,第二种方法应该是不适用。
foxalan0621
发表于 2013-5-20 12:01
這只是偷懶的做法而已
bob_dai
发表于 2013-5-21 00:17
canghai 发表于 2013-5-20 09:22 static/image/common/back.gif
请参考标准13.2,这段话应该如何解释呢?
如果绕组线绕制的组件或其它零部件是浮地的,即不与相对于地有 ...
这条就是说把变压器次级的浮地和保护地(一般就选择N)连接在一起来测试。
那个B点正常工作时是连接到保护地的?
canghai
发表于 2013-5-21 19:37
bob_dai 发表于 2013-5-21 00:17 static/image/common/back.gif
这条就是说把变压器次级的浮地和保护地(一般就选择N)连接在一起来测试。
那个B点正常工作时是连接到保护 ...
不是,没有哪个点时接到保护地的,因为是class II类产品。所有的地都是浮地。
bob_dai
发表于 2013-5-21 19:44
canghai 发表于 2013-5-21 19:37 static/image/common/back.gif
不是,没有哪个点时接到保护地的,因为是class II类产品。所有的地都是浮地。
所以你需要考虑的是哪个点在实际使用中可能会是保护地的零电位点,然后把这些点连接到一起来测试工作电压,而不是随便找哪个点都可以接到一起来测试