pwong03492 发表于 2007-6-12 09:30

[讨论] 测试电源产品时, 施加负载的时机

在不同的 Agent或者 安规机构测试时, 对施加负载的时机有两种选择:
1) 先将电压设定在要求的测试电压(比如: 240V x 110% = 264V ac), 然后施加额定负载,
2) 先在额定输入电压下(比如: 240V )施加额定负载, 然后将测试电压调节至需要的测试电压(比如: 240V x 110% = 264V ac)

请问: 以上两种方法哪种是正确的? 在标准中, 是否有明确说明? 并请说明UL, TUV-Rh, TUV-PS, ITS 他们都采取哪种方法?

barry 发表于 2007-6-12 13:48

引用第0楼pwong03492于2007-06-12 09:30发表的 [讨论] 测试电源产品时, 施加负载的时机 :
只做过TUV-Rh和 TUV-PS的目击测试。

采用的方法1。(在我所知道的标准中,IEC 60950-1、IEC 60065、IEC 60335-1、IEC 60598-1中均未明确提到要采取什么步骤施加电压和负载,只有施加电压和负载的原则)

另外,不是所有的测试都会要求额定电压+10%

如,Abnormal Test 会在额定电压下进行测试。

pwong03492 发表于 2007-6-12 16:08

我也赞成采用方法1.

但是TUV-PS香港采用方法2进行. 从恶劣程度上看, 方法2的条件更为不利. 尤其对于线性电源而言, 影响更为明显.
针对EN61558来说, 香港ITS也是按照方法2进行的. 所以我们做pre-test也按照方法2进行.

barry 发表于 2007-6-12 17:01

引用第2楼pwong03492于2007-06-12 16:08发表的:
我也赞成采用方法1.

但是TUV-PS香港采用方法2进行. 从恶劣程度上看, 方法2的条件更为不利. 尤其对于线性电源而言, 影响更为明显.
针对EN61558来说, 香港ITS也是按照方法2进行的. 所以我们做pre-test也按照方法2进行.

没做过EN 61558,不了解。。。

另外,我感觉方法1和方法2虽然加电压的方式不一样,但也不清楚方法2为什么会更恶劣一些,你给大家讲一讲吧。。。

tony0421 发表于 2007-6-12 17:36

引用第3楼barry于2007-06-12 17:01发表的:


没做过EN 61558,不了解。。。

另外,我感觉方法1和方法2虽然加电压的方式不一样,但也不清楚方法2为什么会更恶劣一些,你给大家讲一讲吧。。。


搞电源的一般会清楚,这个东西叫做load regulation,

负载调整率

tony0421 发表于 2007-6-12 17:39

引用第4楼tony0421于2007-06-12 17:36发表的:



搞电源的一般会清楚,这个东西叫做load regulation,

.......


看错了,不是负载调整率。


不过如果是我,一定会按照方法二。这样既保证了测试电压,也保证了测试负载。

tony0421 发表于 2007-6-12 17:44

又看了下,这个问题的关键在于前面你给被测物供电的电源。

我说的这个电源不是你要测的这个电源,是给你要测的这个东西供电的电源,一般用UPS或者AC Source.

如果你使用的电源足够大,或者负载效应非常好,或者说它负载调整率很好,那方法一和二我想差别不大。

如果你前面使用的电源的功率比你的被测物带的负载都大不了多少,那一定要用方法二了。

Bruce.P 发表于 2007-6-12 17:58

引用第5楼tony0421于2007-06-12 17:39发表的:



看错了,不是负载调整率。

.......

這個應該是Line regulation Test ,或者稱variable Test,
觀察High line ,Normal line 下的負載響應。

barry 发表于 2007-6-13 15:29

引用第7楼e.yo.yo于2007-06-12 17:58发表的:


這個應該是Line regulation Test ,或者稱variable Test,
觀察High line ,Normal line 下的負載響應。

性能测试和安规测试不能混为一谈了。。。

pwong03492 发表于 2007-6-14 12:00

引用第3楼barry于2007-06-12 17:01发表的:


没做过EN 61558,不了解。。。

另外,我感觉方法1和方法2虽然加电压的方式不一样,但也不清楚方法2为什么会更恶劣一些,你给大家讲一讲吧。。。

我做过对比测试了, 针对开关电源而言, 两种方法没有什么区别 (观察输入功率, 输出电压, 输出电流), 但是针对线性电源差别就大了.

以额定输入230V, 额定输出16V ac 800mA 为例:
方法1: 在253V供电电压下直接施加额定负载800mA, 相关参数(输入电流86mA, 输入功率18.6W, 输出电压17.56V, 输出电流800mA)
方法2: 现在额定电压下, 施加额定负载(输入电压230V, 输入电流75mA, 输入功率16.3W, 输出电压15.92V, 输出电流800mA), 再调整供电电压至253V, 参数变化(输入电流91mA, 输入功率20.1W, 输出电压17.4V, 输出电流870mA),

可以发现方法2 的输入功率和输出功率 相当与方法1的 1.08倍. 所以说负载更恶劣一些.
欢迎批评指正.