有限公司提供:
GB4706的13.3中表5对高压电源的特性进行了规定。( G7 b. \0 B- C: {# s7 a9 P# Q

. C9 d+ p& K4 q4 x- T# n  k请问如何确认设备能够满足200mA短路电流的规定?(以试验电压≤4000V为例)
" \4 ~, L- x+ B5 B  C: M  H5 e- j7 T6 I$ y
100mA的跳闸电流是不是理解为:仪器至少要能提供泄漏电流达到100mA的报警功能。- m1 Q( @1 k7 Y, M

1 T7 u- N% i" U; T2 V9 u0 E- ]谢谢!
1 x- }, J1 ~/ g" ?2 c) Q% }2 j
沙发
发表于 2012-4-25 08:48 | 只看该作者
仪器要能提供泄漏电流达到100mA
板凳
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:54 | 只看该作者
这个问题应该不算偏吧。我想知道200mA的短路电流具有什么意义。
地板
发表于 2012-4-26 11:08 | 只看该作者
谦谦婉兮 发表于 2012-4-25 16:54 , m: k% d4 j* [0 [' _" f
这个问题应该不算偏吧。我想知道200mA的短路电流具有什么意义。
  N8 g* ~. {: n2 B$ _' n/ ~
同感,在看13.3的时候,对Is和Ir的物理意义和作用很迷糊。; G7 b* y& X8 S
个人理解Is的作用是乎是为了保护测试时的安全所需。
, `4 t( T) d/ oIr的作用是用于检测是否击穿的,当泄漏电流大于Ir值就认为击穿发生了,仪器就报警。
% q1 E' v+ r( I0 N; r( A$ q4 I更进一步的问题是:% p7 n" s: L  }% [# i* V! e
标准条文本身对耐压测试的判定是看是否发生击穿,而不是测量测试电压下的泄漏电流值作为一个判定的标准。但测试仪器的测试原理却是测量在测试电压下的泄漏电流值,通过电流来判断是否击穿。那为什么要用100mA来判定?为什么不用99,98呢?依据是什么?
5 ?# d$ a) P1 E5 u* O  K( f因为绝缘材料的击穿是不可逆的,合理的方法是不是应该为:当仪器第一次报警后,进行第二次测试,且将测试电压降低为第一次测试电压的50%,如果仪器仍然报警,这时才能确定击穿确实发生了。
; c8 h! P, W5 z& r* N. t理解的不一定对,请专家指教。

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
谦谦婉兮 + 4 很给力!

查看全部评分

5#
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:20 | 只看该作者
楼上的童鞋,感谢你的积极思考和回复。# l# [0 V, w# Z5 b* K2 F' s2 y

: s) m$ m( A; }9 ~: x5 _' F% x关于 Is 和 Ir 我的理解基本跟你一样。Is是一个安全余量,而 Ir 代表的是这台测试仪器的正常能力水平。" N, U! e7 P! N/ @# W2 u

# K/ H. d0 g. \% t8 S至于你的进一步疑问,我个人是这么看的:
9 D! u! m/ Q+ D2 q7 m6 y标准其实并没有提供击穿的判定值。是否击穿主要是看实际的泄漏电流随着电压的变化趋势,当明显呈非线性时判定为击穿。 至于这个100mA的设定纯粹是人为的,根据标准规定的高压源特性,试验电压小于4000V的设备,可以稳定的实现对最大100mA泄漏电流的测试。仪器的报警限值设置,似乎并没什么意义。
  I9 C: @2 |& b2 h  X2 t) f, L& o2 b8 _3 d* Z3 |
一点拙见,欢迎各位继续深入讨论。
6#
发表于 2012-4-28 15:44 | 只看该作者
Is :仪器短路电流,如不满足,在大电流的情况下,电压会降低耐压值就不准,就像变压器输出负载过大,输出电压会降低一样,同楼上所述,有余量的要求同时要求仪器有这么大的容量;Ir:过载电流,比如耐压过程中一直99mA,耐压也是合格的,正确的做法是耐压试验时,调节到100mA。(但绝大部分情况下,耐压时电流比较低,所以很多人报警值调的很低)

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
谦谦婉兮 + 2 谢谢参与

查看全部评分

7#
发表于 2013-9-22 13:07 | 只看该作者
谦谦婉兮 发表于 2012-4-26 15:20
% Z4 |3 H! d5 A1 n楼上的童鞋,感谢你的积极思考和回复。0 l& C2 `) z& e6 u; ~1 P

1 I4 Q& e5 W0 t* h4 G  a关于 Is 和 Ir 我的理解基本跟你一样。Is是一个安全余量,而 Ir  ...

: X+ D: V! A7 @2 r+ C" cIs安全余量什么意思  不是很懂 能不能具体的指点一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 13:52 , Processed in 0.072764 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表