如题,采用开关电源,初次级用高频变压器,有接Y1电容,输入宽范围交流电,输出53V直流,经过调光芯片调光。T8外壳为铝売。
9 B, W5 M! a; V. _6 L7 L. q
) n6 x( Z- y; ?) H1 a" `此规格是否属于安全特低压范围?
" ?6 b- G) |+ p8 V/ _' S+ D3 C- S9 w) B! \% D, t" l( g' F/ }
沙发
发表于 2012-4-18 11:52 | 只看该作者
从以下几个个方面来判断:
  p% ]0 `  z) ~1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?# p: ~. v6 q# x
2)最大输出的电压是否满足直流小于120V? 交流小于50V(EN61347-2-13)
6 b& m. u& V2 H4 ^* G0 z" A, ~3)初次级跨接的电容为Y1或者两个同等参数的Y2(这个你的产品显然是满足的) ( [) H9 E! i. {" f7 c

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
茶馆 + 5 赞一个!

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:59 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 11:52 & y7 \% ^7 ], i. ?3 H/ U. w
从以下几个个方面来判断:
  ]8 j; O7 W7 ?8 Z% e1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?
5 [- ?0 Z7 h7 I. n2)最大输出的电压是否满足直流 ...

8 }5 x# f% B( ]. }后两点都满足了,就是第一点我不清楚,$ K4 Y  \5 x% j" b4 |" z
高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。
地板
发表于 2012-4-18 14:02 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 13:59 ( V$ T. T' P! H9 N0 v
后两点都满足了,就是第一点我不清楚,
8 X4 X) v# A$ A高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。

/ [( X, I& m2 {. p9 f7 V% `7 N是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
7 r9 e9 i5 D0 |' T' _9 P所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了
5#
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:08 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:02
6 a, a* O3 C5 v/ b% L是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
+ b# ?2 e, A2 ^* i5 n% ^0 A所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了

% x; x! @: x& J& s嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。
+ ^4 P$ I3 m" \- h但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。
6#
发表于 2012-4-18 14:21 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 14:08 0 s' l+ D, @- U) H
嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。
/ [: k* F$ u/ m4 t" f7 u但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。
1 M" \% A/ Z: R. m9 p9 s
SELV需要耐压测试的。2 @( v$ S9 H! Y  e$ x5 m0 V2 \
请参考60598.1, 输出&外壳--500V
7#
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:30 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:21 / Q2 k- X" i! j2 @4 h$ Z3 r8 a0 i; ]0 V
SELV需要耐压测试的。
! E; C( X( u) G) V* @1 _请参考60598.1, 输出&外壳--500V
' R6 v1 d3 g9 {) K
嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的
8#
发表于 2012-4-18 15:48 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 15:30
  B: B/ d. a5 r, y0 y嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的

8 M  u2 z8 ]! |, l% v7 Y请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳
9#
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:44 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 15:48 ' e" t& A+ c# P; m
请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳
4 q; g! p% U, y: t4 d+ y
噢噢。不好意思。。看的不够仔细。
10#
发表于 2012-4-19 23:10 | 只看该作者
本菜鸟弱弱的问一句。% ?! {7 C+ ^2 B6 B5 X4 W% @
是否如楼主所说的“初次级用高频变压器”就代表了隔离的意思?