引用第6楼xuewenfei于2009-05-24 22:07发表的 :
: y0 `! Q' }, I/ R0 O/ Fljh809809 5 b; x, j+ E% R; l
5 d8 k# w5 {; F i% L: F, `9 {我想问的是如果只是一个瞬间电流超过保险丝的额定值
2 U0 A9 ^2 u3 i5 I* E5 s. ^8 Z/ i- h延迟型电流保险丝会不会断开
8 r8 O! E" \; m2 }3 S q, z' d+ Q! s6 w% f+ P4 j9 h' X
....... 7 B$ A7 [- ?3 ]3 P( B; S; Z/ C
这个就要考虑电流保险丝的time/current characteristic(时间/电流特性了)中的pre-arcing time.(预起弧时间)。在不同的保险丝额定电流倍数时,要求的预起弧时间不一样的。
0 b7 G. X% E( N4 s* K, o- t至于提的几个术语,你具体可参考IEC 60127-1.例如:
8 Q* L v5 _. K& Zpre-arcing time (melting time): the internal of time between the beginning of a current large enough to cause a break in the fuse-element and the instant when an arc is initiated.
' O! a4 C+ I& R, M7 v+ ~
$ p6 m h6 f3 K. n) n% C一般对于F型的保险丝:(20mm x5mm)
; L; {' H8 v% O- zFast and High breaking capacity
* f. k0 ?, w7 f2 q5 g2.1 In: max 30min.
: t0 ^; V* d$ V) C1 M2.75 In: min 10ms, max 2s
: s" P! J; s: T) E4In: min 3ms, max 300ms( Q6 O# H8 J- i2 Z( [5 L" a5 N
10In: max: 20ms+ o' n; [1 o: O
: [, ?! ? J O! D8 L# u0 R
一般对于T型的保险丝:(20mm x5mm)3 D d2 A7 i* w/ B+ b! l% p" o
2.1 In: max 2min. Time lag and low breaking capacity
/ `& @+ H+ B8 k2.75 In: min 200ms, max 10s
1 G1 F/ V8 Z" P4In: min 40ms, max 3s
" { }" {! l3 n6 Z- i* x10In: min 10ms, max: 300ms/ d, A$ v3 E! y7 h8 d6 t
这里只举了两个IEC 60127 standard sheet 的例子。6 \3 O+ f/ G; ?2 s: B
6 d* F& C# C- e9 e1 O% F2 w& U大意: 在fuse的额定电流的不同倍数,是有不同的time/current characteristic的时间范围的。& w ?# y) \( d' j
0 g; V1 @" {. Q- E! k9 ?$ h
还有一个问题就是:额定中断能力 V+ \, ]" Z5 |6 k0 N
额定中断能力是在所接的试验电路中,接fuse的额定电压,通过调节可调电阻来调节通过fuse的电流,不是慢调节,是事先在断开的电流中通过计算,将可调电阻定在某值,然后合上开关。
" o* S0 v7 W. o* ?7 i8 E判断合格的标准是:
! j. n y9 s" Q。不永久起弧。5 k/ ]+ s8 q/ O5 D" `4 N
。不点燃。
9 L* v$ i. b) Q# F。保险丝不爆裂。# T+ u w* H/ u& }7 z
。需要在fuse动作后,30S内能够达到恢复电压(1.01 to 1.05 倍的fuse额定电压。) |
|