[电源产品] Functional earthing 直接与输出负端相连,漏电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-29 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图所示,该产品100-240Vac输入,24Vdc输出,申请UL60950
与以往不同的是该产品Functional earthing 直接与输出负端相连。
simpson228 测试Output”+”端漏电流,228A端接Output”+”端,B端接FE, 开关S闭合,但此时如图所示A回路会产生一个直流回路:24V/2000ohm=12mA dc 就会超出UL60950 Unearth accessible 限值。
请问各位大侠:
1,  Functional earthing 直接允许与输出负端相连?有什么依据?
2,  是否可用228串联一个电容进行测试,一边滤掉dc值?
3,  还有什么方法可以滤掉dc值?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2011-12-29 14:01 | 只看该作者
帮你顶下,看有没有人回答你!!
板凳
发表于 2011-12-29 15:28 | 只看该作者
没有太研究过Ul950和iec950的差异  a4 b/ b, c+ A- g2 r
但觉得应该差不多,不明白你为什么要除以2000,, W& n, ]/ b2 ]  w
判定是要看U2的,多交流
地板
发表于 2011-12-29 17:23 | 只看该作者
测试方法错了, B端不是接FE而是接PE.
5#
发表于 2011-12-29 17:47 | 只看该作者
請見標準描述:
( A- T' y6 n! X9 K7 k) @. Y# H+ M  @' M& H- ~! X6 l1 t8 }
5.1.5 测量程序6 l+ G7 }& n7 N) \7 O( i* E
【对有保护接地连接或功能接地连接的设备,测量仪器的A端应当通过测量开关“s”连接到EUT的电% a9 m3 l, f4 z& T  S# z# Z2 Y0 g
源保护接地端子上,接地导体开关“e”打开。】/ H  X. X$ Y* K8 e# h' F1 z4 p

& ~9 S! \0 ]6 O+ ^0 J還有一個問題就是產生24V電壓的原因是把228表的B端接FE了,回到標準圖5A我們可以清晰的看到測試網絡是需要將开关“e”打开的。而B實際上是接到了電力系統的大地上(沒有隔離變壓器的情況)或者L/N(有隔離變壓的情況), t7 u4 G( Z9 t' F: j$ e, Z
6#
 楼主| 发表于 2011-12-29 18:41 | 只看该作者
我的图画的不好,实际测试中MD的B端是连接到大地的
1 C, f& s* e% w8 V' ]- S, N3 |我的想法是:Output "+"定义成unearthed circuit,根据5.1.5 Test procedure第二段话,开关S需要闭合
* q: v. v% N; C7 f- y- `# N$ d这样FE就与大地连接,导致产品输出的24V电压直接加到MD两端,产生回路DC 电流
4 _, y5 d9 Y9 d; c# T5 r我的困扰是如何除掉该DC电流
2 i& e  r5 j9 ]& o$ Y8 k; t大家有什么看法,欢迎提出
7#
发表于 2011-12-29 21:14 | 只看该作者
本帖最后由 山炮 于 2011-12-29 21:45 编辑 + S- M  k; r& i

. c& l& M. r  k% }( {; o0 Y有点明白了。
6 W2 W! q! M7 }
8#
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:47 | 只看该作者
是的,这个标称起的不好,s是标准中的开关e
1 s/ i0 j; L! `; a) C6 V1 O' a但我有一点迷惑:) e' O. K$ _8 l/ T: R0 A
标准5.1.5 中,第一段的大体意思是MD A端连保护接地端子时,e open
; Y, ~, t' p0 C  R第二段是 A端连each unearthed or non-conductive accessible part and6 g8 V5 o* `  J/ }# G
each unearthed accessible circuit时,e closed.
: _- a+ S* w) S1 L# K5 e仅对输出正端而言,它是不是应该算unearthed circuit,然后接地开关e再closed' d8 q- W! M$ B9 O
新手入门,请各位多指点
9#
发表于 2011-12-29 22:39 | 只看该作者
本帖最后由 琥珀流云 于 2011-12-29 22:40 编辑
9 J# X1 q& W' K  T& @5 z0 O& u5 z& J' Y$ c# x* ]
这个问题 我以前好像专门开贴讨论过,1)输出负端当然可以接功能地,但是这个功能地要和初级满足加强绝缘。 2) 3)我觉得不能用电容吧,你选的电容大小也会影响漏电流大小的,其实你的测试方法不对,你应该把功能地和次级的负端断开,这样测得就对了。这个是最权威的做法!
10#
发表于 2011-12-29 22:42 | 只看该作者
本帖最后由 琥珀流云 于 2011-12-29 22:43 编辑
7 a. B0 R, K6 ~+ ?2 Z! M8 Y0 g. i
至尊宝 发表于 2011-12-29 15:28 & p/ A$ |5 r; c: P8 N) X6 R( ?" s
没有太研究过Ul950和iec950的差异
- k, C# W" `$ y8 m" t/ t; Z0 d6 ^  x但觉得应该差不多,不明白你为什么要除以2000,
( i+ M- F' n; ]) V# T判定是要看U2的,多交流 ...
! P% y% U  ?/ b

( K/ p% t) j5 @0 Z5 d- _228表的内阻是2K 模拟人体阻抗。UL 和IEC 都是用228表测得。当然也可以用U1 U2 不过那么太麻烦。