安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2061|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[电气性能测试] 变频器、伺服驱动器耐压测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-4 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教下伺服驱动器、变频器耐压测试点怎么选?输入3相380V,打耐压时,里面的电子元器件有防护措施吗?(如大电容等)
沙发
发表于 2011-11-4 17:23 | 只看该作者
找下610800-5-1或者看下中文的12668
板凳
 楼主| 发表于 2011-11-8 09:24 | 只看该作者
输入对地端,输出对地端打2500V  5S,里面的大电容,IGBT,能抗的住吗?
地板
发表于 2011-11-14 11:21 | 只看该作者
如果你产品对地耐压都抗不住,你觉得你产品能用。6 l9 d' l- n# U- R
另外你的电压值有问题,测试方法也有问题。 IGBT是肯定没有问题的,你可以拿个坏的IGBT,你试着端子对地打个6000V 交流的耐压 。看有没有问题。电容可能有问题,看你是使用什么的电容。
5#
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:48 | 只看该作者
我是按国标 GB 16439里的测试方法测试的,我司产品额定电压为380V,查表实验电压为2500V,测试点有问题吗,正确的测试应该是什么,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 07:30 , Processed in 0.055023 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表