3C&VDE线在70℃水中的绝缘电阻实验
% X$ j5 {4 S" k' d实验条
]5 N( q( M4 a* h6 X$ D' y; D1、 取样长度:5M。(浸在水中的长度为4.5M,被测电线二端必须离开恒温水浴锅各至少250mm。)
2 C, R: }5 U4 ~, k) X4 M9 ]. m$ @1、 浸热水时间:至少2小时,或更长的浸热水时间。
8 `7 P, j3 J Q! ~2、 直流电压:250~500V。
1 O) b/ @: _4 X; u- c3、 读数的持续时间:60S。8 o* j0 ]3 \1 W: I! I8 G: K
4、 电池电量:8×1.5V(电源开关打开后,绝缘电阻机显示值应为8.5~12,否则绝缘电阻机显示电量不够。) U$ c8 f8 t3 G) s4 @
5、 试样应在70℃热水中进行。# a3 S. N( q i" ]
6、 52RVV和53RVV聚氯乙烯导体绝缘应当使成品绝缘线芯的绝缘电阻不低于0.016MΩ.KM。+ y+ R' f% w! s0 h# k$ ~" y% D" p* ?. z
实验步骤:; i* T4 ^: Y, A
2、 将被测电线一端零线、火线、地线分开,另一端将零线、火线、地线导体扭接在一起,然后浸入水中,被测电线二端必须离开恒温水浴锅各至少250mm。
5 Q- `1 k! W3 R4 y0 Z# M/ |3、 接线,绝缘电阻机红色线接红色带棒浸水引线,绝缘电阻机黑色线的红色夹接电线导体,黑色夹空置不用。7 k) q, m( N8 u% N% U
4、 在一般情况下,滤波器1与2开关宜关闭,以保持仪器具有较快的响应。
9 p* D3 ^6 h- v S9 I4 v' M5、 打开电源开关,调零,放电至1,充电,测量。; c2 D3 O) k0 r+ l$ E. o6 H, {
6、 设置直流电压250V 或500V,选择欧姆Ω档×107Ω或×108Ω。
: D* q5 i$ `- g, ?7、 设置读数的持续时间为1分钟,打开读数保持开关,读数保持指示灯亮后便可记录读数。 |
|