安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2221|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 電源輸出超過了240VA的危險能量

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-2 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大俠,幫幫忙。小弟最近遇到一款電源的產品,額定輸出15VDC,20A。
. @( d; Z' X8 s! D/ }這樣輸出端明顯超出了950中的危險能量的要求。
1 Y  D7 }  b( @( C$ v5 D我想問下有沒有什么解決方式呢,客戶的產品可以申請950不?
沙发
发表于 2011-9-2 11:06 | 只看该作者
内置电源还是外置电源
板凳
发表于 2011-9-2 11:08 | 只看该作者
可以申请的。
地板
发表于 2011-9-2 11:08 | 只看该作者
能否从过流保护装置上入手?
5#
发表于 2011-9-2 11:08 | 只看该作者
只要做到:这个危险能量源不可以用测试手指触碰到就可以了!
6#
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:08 | 只看该作者
外置电源。输出端人手可以触碰到的。
7#
发表于 2011-9-2 11:10 | 只看该作者
只要不能碰到里面带电金属导体就可以的,
8#
发表于 2011-9-2 11:10 | 只看该作者
改個輸出插頭,注意帶電體到外部可接觸部分滿足距離要求就可以了
9#
发表于 2011-9-2 11:12 | 只看该作者
同时,连接导线会要求可以满足双重(D)绝缘。
10#
发表于 2011-9-2 11:13 | 只看该作者
引用第7楼market于2011-09-02 11:10发表的  :9 V' x; z/ X5 y& I' M; r% f7 t
改個輸出插頭,注意帶電體到外部可接觸部分滿足距離要求就可以了
是低电压的话,距离是很小的。只要不能被触碰就可以了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 06:09 , Processed in 0.059404 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表