安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2140|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 三相器具的泄漏电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-23 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
60335标准中说到三相器具的泄漏电流测量中,三角型连接的泄漏电流仪连接零线测量,但说到如果是Y型连接的就不连接零线测量,意思是指仪器不接到零线吗?那怎么测量呀?能说说测量方法吗?
沙发
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:47 | 只看该作者
没人回复吗?
板凳
发表于 2011-6-23 16:49 | 只看该作者
器具不接零线。怪怪的,如果器具一定要单相电控制才工作呢?中点不为零可能不工作。
地板
发表于 2011-6-26 01:20 | 只看该作者
可以测呀, 一端接相线,一端接产品的可触及部件呀!
5#
 楼主| 发表于 2011-6-27 08:40 | 只看该作者
13.2 对三相器具,将开关a、b和c拨到闭合位置来测量泄漏电流。然后,将开关a、b和c依次打开,而其他两个开关仍处于闭合位置再进行重复测量。对只打算进行星形连接的器具,不连接中性线。! R: u% l0 g0 l# ^  Y. g; p6 K
# e! K$ g& g8 Z$ l2 M& _' f
前面的“对三相器具,...........,而其他两个开关仍处于闭合位置再进行重复测量。”这个能理解,- B: a! Q, A/ \/ b( h0 {

9 O9 ]$ w  @8 g' W* X8 O, y: o* r但后一句“对只打算进行星形连接的器具,不连接中性线”,应怎么理解呢?
1 o9 S! Z1 d" C; g! e) ~1 E/ W  o6 Y* P. ]+ C' r6 D8 j
注:器具工作在三相电源,器具没中性线
6#
 楼主| 发表于 2011-6-27 16:38 | 只看该作者
请指教
7#
发表于 2011-6-27 16:51 | 只看该作者
“注:器具工作在三相电源,器具没中性线”
3 Y( z5 v7 \9 X那就好办了,直接按图来测不就行了。
' w$ f6 e# Z- ^" C, P+ \- j' }, B8 c6 e$ m
但后一句“对只打算进行星形连接的器具,不连接中性线”,应怎么理解呢?, G+ q2 B! F* T* c4 q. O" {
——我的理解是器具不连接中线,测量电路还是按图示接在中性线上。如果器具控制电路需中线才能工作,那就分开它们,独立给控制电路提供中性线而不给三相部分中性线。
8#
发表于 2011-6-27 18:12 | 只看该作者
泄露电流是测量带电体到可触及面之间的漏电流,所以对于三相电,不管产品的中性线连接与否,测试的时候,测试仪器的一端要相线,另一端接产品可触及面.具体操作,要看你所使用的仪器的接线方式
9#
发表于 2011-6-27 23:57 | 只看该作者
引用第7楼alvistan于2011-06-27 18:12发表的  :
: J7 T3 a4 `9 \1 ^  w泄露电流是测量带电体到可触及面之间的漏电流,所以对于三相电,不管产品的中性线连接与否,测试的时候,测试仪器的一端要相线,另一端接产品可触及面.具体操作,要看你所使用的仪器的接线方式
这和标准中的示图不一致,图中测试仪器的一端接N线,另一端接产品可触及面。
10#
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:54 | 只看该作者
引用第6楼特级工程师于2011-06-27 16:51发表的  :( ?' W& n$ V. E$ }4 X3 o
“注:器具工作在三相电源,器具没中性线”
( A5 `, Z4 ]+ j0 x$ o9 c那就好办了,直接按图来测不就行了。
4 I( k9 k. _: p$ l
! f. e. N" `; d. }/ ]5 A2 H但后一句“对只打算进行星形连接的器具,不连接中性线”,应怎么理解呢?
0 u. R* X. g1 c( Y# g' p) {) \4 s——我的理解是器具不连接中线,测量电路还是按图示接在中性线上。如果器具控制电路需中线才能工作,那就分开它们,独立给控制电路提供中性线而不给三相部分中性线。
! {0 [* E9 U/ N; s; Y' a/ r
0 e7 ?. `2 k- y# T, W
谢谢指教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 20:36 , Processed in 0.052813 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表