引用第4楼fy870于2007-10-31 17:05发表的 :
+ U. g2 ~: I1 w' r( a X谈谈浪涌的抑制
% S0 @7 w9 o- X浪涌干扰的最大特点是干扰源的内阻特别低,而干扰的能量又特别大,因此普通的滤波器和抗干扰磁芯对于浪涌干扰的抑制将是无能为力,而必须选用浪涌抑制器(SPD)。. c1 K) G9 H4 W* \0 E' D, t* V
常用的浪涌抑制器有气体放电管、金属氧化物压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极管和固体放电管等几种。尽管各种瞬变电压吸收器件功能相似,但性能上仍有较大差异,也就决定了它们的不同应用面。吸收能力大的(如气体放电管),响应脉冲信号的速度太低,档次也太少,离散性大,只适宜于做一次粗保护。而速度快,限压精度高的(如硅瞬变电压吸收二极管),吸收能力又太弱。我们要把它们组合在一个保护器里,取长补短,发挥各自最大效能。保护器要装在电源线的开关和熔断器的后面,以便对开关切换和熔断器熔断时产生的瞬变也能起到保护。为了避免保护器在吸收冲击电流时,可能使主回路熔断器熔断,使被保护设备被迫断电,建议在保护器支路中附加一个熔断器,它与主回路熔断器的电流容量比值为1 :1.6。这样冲击电流首先熔断的将是保护回路的熔断器,而让主回路能保护连续供电。 哥们,雷击测试什么样的情形下算过,那几种情况下是NG了.讲讲可以吗?我没有测试过这项,不了解.; w' D3 K- l7 w0 _1 o' j
举个例子.二台电风扇,一台是机械按键式的,另一台是有单片机遥控的.机械式的要测试雷击吗?遥控式的PCB上有FUSE及压敏电阻,测试中压敏电阻爆裂了,FUSE开路保护了.把这两损坏元件换新后可正常工作,这台机的雷击测试算通过吗?若不通过,请解释下那几种情况下算通过,那几种情况下算不通过好吗?% G0 e% x+ o, d e5 k
thanks! |
|