[照明部件] LED灯具过CE的输出电压有没要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-10 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问一下各位,LED T8管如果想过CE认证,变压器次级端输出给LED的输出电压,有没要求不能超过多少呀?还是如果驱动有做开路保护,或加安规电容什么的。就没什么关系?3 P+ V' l1 T  F
3 P* k' c% @1 A
之前好像听一个认证的人说过输出电压不能超过50V,不知道是不是真的?
! _; T8 N# f- Y- m& a0 Y5 s' p# g: e
/ C2 M( Z7 f$ N# h+ u  S5 M% c现在看到市面上很多都是很多串的,比如22串,那就已经超过70伏了,请问是真的能通过CE认证的吗?; R. t" Y' r& i+ m9 E/ M

! S# Z) o: J# s4 U另外,LED球泡的输出电压范围也是一样吗?还是认证的时候跟LED T8不是同一类的?
9 G+ }/ K. P3 l" J5 y9 M: L9 p. u3 G, \7 g) Y( z) c* h( Q
先谢谢各位。
沙发
发表于 2011-5-10 11:17 | 只看该作者
首先LED目前还没承认日光管这种结构,6 d# T" @5 }- }) n6 x
第二LED灯管需要与灯具组合挂靠灯具标准操作CE认证。  c. K+ ?2 x' N! }$ z
第三他所说的不超过50V只是让你只用测EMC一块,如果超过了需要测LVD一块。
/ }* e, B/ ]: D% X- QLED灯具通过CE认证的很多。
( T$ c/ |" ^& ]3 aLED球泡灯是采用的擦边球方式操作的用的节能灯标准+驱动标准做的。
板凳
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:32 | 只看该作者
谢谢楼上的这位大大啊,很热心。" \0 m7 X& J( T3 ^

5 g+ e: |; w9 D, z
3 I3 Q' L: u3 E. U0 y# X/ E/ K* R$ K是不是就是可以理解为现在LED灯具,包括T8管和球泡等,基本都是可以拿到CE认证的,不过都是类似擦边球的方式,遵循传统节能灯管或节能球泡灯的标准,来符合认证规定的?现在LED灯具还是没有专门的检测标准出来吗?1 m$ X  h5 r4 c) @3 z/ `' [' y
1 W  X- r) b# Z8 f5 O9 [
驱动电源出来的输出给LED灯的电压,只要安全防触电的其他方面做得好的话,是不是就不会有一个上限了?超过60V,甚至70V,80V,也能通过认证了?   
地板
发表于 2011-5-10 15:07 | 只看该作者
据说有单位使用非隔离的电源过了CE,但是我始终不知道是哪家。; X9 K0 n# z9 }! F! b9 H
但是我都是用隔离型驱动电源过CE认证的,而且有很多家企业也是用隔离型驱动电源过了认证的T8灯管。有些用36V一下,有些用48V以下
5#
 楼主| 发表于 2011-5-11 11:16 | 只看该作者
引用第3楼nuthig于2011-05-10 15:07发表的  :6 T  M) W& N! K. w3 a& B
据说有单位使用非隔离的电源过了CE,但是我始终不知道是哪家。/ T/ o( L- y1 @1 ]9 G
但是我都是用隔离型驱动电源过CE认证的,而且有很多家企业也是用隔离型驱动电源过了认证的T8灯管。有些用36V一下,有些用48V以下
* s, e( o" E6 ]# M* G: v

& e( A% @  N: t" d  X: X是不是一般T8管能过认证,都是使用隔离型电源的,非隔离的肯定过不了认证吗?
6#
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:12 | 只看该作者
再请问下,看到市面上有些LED灯,用模组形式,但是测到输出电压(LED两端)高达100V,这样子的灯能过认证吗?
" `2 I! H- c5 L* N1 ~2 b. {$ q/ _; ^$ Z1 z% ?
谢谢。
7#
发表于 2011-5-12 16:57 | 只看该作者
首先我说下T8这种灯管,欧洲那边暂时没接受这种结构,因此没有擦边球可以单独出CE,除非和灯具一起做。
! ?! X- |' r5 S4 ~" K( RLED球泡灯刚好可以擦边节能灯60968因此可以接受。
+ p5 k' x! G7 r+ S$ l做认证跟电压没关系,电压高于了50V要做低电压指令,电压低于了50V那就不需要做低电压指令,只需要考量EMC一块就好。6 u- v! |# G' U' t. y' H- K* K
CE就两块 一个CE-LVD 一个CE-EMC.