安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1368|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 限流电路限值问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-30 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问一下,低于1KHz时不能超0.7mA,高于1KHZ时最大不超过70mA,分别是出于什么考虑呢?都是防止触电吗?如果人体对高频没反应的话,那高频时为什么还规定限值呢?
沙发
发表于 2011-3-30 22:02 | 只看该作者
每篇文章都在大谈感知电流摆脱电流,这个高频真不知道。等有空找台大功放,让自己尝尝20kHZ,70mA是啥滋味。
板凳
发表于 2016-6-15 12:34 | 只看该作者
炮哥真幽默,知道记住就行了,研究这么深完全没意义,又不是IEC标准制定组成员哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 22:41 , Processed in 0.049582 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表