引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :$ e7 e3 c( L/ K: k
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?* s' H& K$ Z0 k; N8 k1 I! g2 ~& M
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
$ h2 Q. Z7 \( B8 } e③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
& Y( H1 d4 p. w8 y( o' o④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?! Z" j& i5 j4 B0 ]/ {2 z& s2 b
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
) D$ `3 W% v( m# y' Z' x.......
3 w8 G2 C. D% P, A# K- {7 J1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;/ S5 Y% ^9 w& x1 Y; c8 L
% G6 d+ E: e6 R5 C. \2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘; ^: ~ P4 |5 O6 h/ @9 L
; q, J" G% W; Q& [
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;4 V2 `- |$ A+ j* R* I
9 \6 R& S( K8 I; E/ P4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
" W2 A6 \9 ?( i3 z1 B2 y9 f! `. P* D: W: B, I) C( j
5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;! Y ^) W: u9 @+ N" p
4 L! S4 o" k; F9 ]这些问题好像在AV/IT里面问才多些 |
|