安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1920|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[其它标准产品] 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-11 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?) A$ ]) m6 b. h& a- w7 H( y
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
: n$ d! s# M* p  q: \③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
: m& D9 a  _4 q- U$ N: ?. G④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?' x4 f; @% r# L; N2 {
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
: w) z8 c  _; c& K4 n& E# Q0 R# P) w0 X) D2 l

  C( N6 S) a7 c2 K以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
沙发
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:48 | 只看该作者

顶起来

怎么没有人回答呢?苦等2天.......
板凳
发表于 2010-7-12 23:04 | 只看该作者
引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :1 y+ W# }' E% P! U
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
1 C8 D  h6 i  L9 ?' ~4 z: G②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
% c1 D) r# U: O0 }, }③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?6 P9 S7 N; J! p% [* W
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?/ f  ^$ C  e  k- [2 O  u: r* n
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?0 r$ S3 T# y, |! V5 Y
.......

% g8 E2 h3 O: g4 p9 d  L1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
% x6 p* R* G) d" I/ R3 ^% l* }4 w% z" C+ i/ d
2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;& ^5 P+ p) p- l" [/ h4 G
; Q7 i, F0 ?9 Z2 E( Z
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;$ b; t) S  m& i, u
; n0 i: e! m! O
4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
, ~; q# T' h+ V4 p. T- y
; F6 W: O4 F& @6 r& U9 r5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;
. G- E3 _: n2 V! ~  j
+ B/ E5 T2 v! n7 F; U$ e+ P: |这些问题好像在AV/IT里面问才多些
地板
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:29 | 只看该作者
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
5#
发表于 2010-7-13 22:51 | 只看该作者
引用第3楼jianzh215于2010-07-13 21:29发表的  :
; W! w! _) p  Z版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
7 u% z6 r3 a8 I- @, ]  Z! M+ I
一般来说,初级的地和次级的地功能上不一样,而且次级的地不一定是同大地连到一起,所以二者电位一般不会相同
6#
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:41 | 只看该作者

再问

初级地在什么情况下需要与次级地接在一起?在什么情况下必须要分开?接在一起有什么好处或坏处吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 18:23 , Processed in 0.052914 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表