[CE认证] 带电部件是如何定义的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-5-21 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
带电部件是如何定义的?两端的电势差为多大才视为带电部件?大家都知道人体也是带电体,只不过是很小很小,几乎可以忽略不计
沙发
发表于 2010-5-21 13:55 | 只看该作者
我想你的意思是说人体安全电压吧.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:12 | 只看该作者
引用第1楼wxy810626于2010-05-21 13:55发表的  :/ c" A, S- p# D* V/ }# f0 A, ~
我想你的意思是说人体安全电压吧.
谢谢你的参与,不是这个意思。我只是想知道带电部件的定义,因为Ⅰ类器具要求测试指不能碰到带电部件,但是有些产品的指示灯(如饮水机的指示灯)是可以碰到的,但指示灯两端的电压很低。
地板
发表于 2010-5-21 14:21 | 只看该作者
如果是IEC60335-1的话, 3.6.4也有对带电件定义的.
8 {1 {2 V, P3 P' D% Q& N* E& I) l打算在正常使用时通电的导线或导电性部件,....
' d& `4 H6 J& E( i这些都算带电件.
5#
发表于 2010-5-21 17:18 | 只看该作者
引用第2楼hmj347于2010-05-21 14:12发表的  :
/ H, b4 J5 C/ W. b! `9 T
6 C2 c& t8 |( \6 c( [+ \$ o谢谢你的参与,不是这个意思。我只是想知道带电部件的定义,因为Ⅰ类器具要求测试指不能碰到带电部件,但是有些产品的指示灯(如饮水机的指示灯)是可以碰到的,但指示灯两端的电压很低。

  ?+ Q. C2 _. J8 q( P$ w[b]EN 60335-1的定义是:
. [$ V$ z/ S% J& I* m# M& V4 {( W3.6.4 - ~8 G0 u$ M8 m3 I
live part ! Z# b# M6 c- ~
conductor or conductive  part intended  to beenergized in  normaluse,  including a neutral 5 a$ \' ^" v7 }# K: ~* Z" G
conductor but, by convention, not a PEN conductor9 i  Q$ o; h  S& Q' M
NOTE 1  Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.
% O+ y! D- W: |NOTE 2 A PEN conductor  is a protective earthed neutral  conductor  combining the functions of both aprotective
. [; ~! ~4 P' Y1 `conductor and a neutral conductor.6 q' Q+ I5 ^; q0 U4 g9 n  U. V

2 p3 I* X* [  p: p 具体考量是通过8.1.4去评估,即以下情况以外的都认为是LIVE part带电部件。
9 d- K" h9 j! p1、通过安全特低电压(SELV)供电;
- v) I6 D4 m$ P% B2、通过保护阻抗与带电部件隔开(即满足所谓的限流电路的要求LCC);' N% t$ h7 V' ?6 R) |
3、通过有效的绝缘方式与其他带电部件隔离开。
& f6 Q  G- f: ?2 k( L6 {8 u1 [( ?3 y3 i  O! s# o8 c7 J4 x- ]3 n
对于一般的家电产品,你只要跟着电路去一处一处分析基本上都不会遗漏掉带电部件。; u  T5 a. y" P5 H# q( l

  N4 P) D" `, \8 ^0 b: Q具体到你所举例的指示灯的情况,即使是指示灯两端的电压很低,但是假如该指示灯不是通过上述的1(SELV)或者2(LCC)供电,那么应该判断为带电部件。
! e- l$ H6 T9 _
* [9 Z9 \) }9 q8 A) A具体的一些定义还是对回相应的标准会比较准确,建议看看GB4706.1的宣贯教材,应该能帮助理解的[/
6#
发表于 2010-5-21 17:39 | 只看该作者
引用第2楼hmj347于2010-05-21 14:12发表的  :4 |$ ^# m& a4 J5 q

$ P6 i! R: t& F- a5 R* L0 B4 Z谢谢你的参与,不是这个意思。我只是想知道带电部件的定义,因为Ⅰ类器具要求测试指不能碰到带电部件,但是有些产品的指示灯(如饮水机的指示灯)是可以碰到的,但指示灯两端的电压很低。
1 l4 l8 B$ `  \  p- ]
请认真看标准:如IEC60335-1  CLAUSE8.1.4 说到带电部件和可以不认为是带电部件的区别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规