UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.# o$ \2 k6 n. r
比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
6 S$ ]- B( |! k* b1 e# n* `: k% d) I5 N7 ]. b- |' F
  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2007-5-28 13:18 | 只看该作者
测出来的
板凳
发表于 2007-5-28 16:07 | 只看该作者
同意楼上的说法; W5 V( N$ z5 D1 t: @
应该是测试的出工作电压,而后对表查询. O" H$ W! R5 ^4 I# `# W! a
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
地板
发表于 2007-5-28 23:30 | 只看该作者
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
5#
发表于 2007-10-17 10:24 | 只看该作者
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :
. V/ ?3 q# X- t( g8 l/ b& H9 q是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
6#
发表于 2007-10-17 10:42 | 只看该作者
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 :
3 S- ?+ c; g( s# Z8 o同意楼上的说法
8 X# x2 J8 p# R; u应该是测试的出工作电压,而后对表查询
: [% [' A. p: c: S240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
) }/ q6 b* y8 D5 _' L- d

/ Y2 t* I% K% s/ O( N1 _虽然这个问题已经解决了,
2 W8 k$ L. q) c* O* \4 @; `但是我还想说一些. ) A  z. U4 P  I! `6 z7 |2 C
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
+ E, {/ h" s" G7 d* C5 r/ `, R' m安规距离确实是跟电压有关系的. 9 e+ J, M1 q% K- K
但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植).
6 A' Z1 g3 V1 L' d% g比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离, ! j: G: Q) [. L! P: \, |, f
当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系. 6 R4 ~7 n$ v1 \$ i5 r6 M/ q
举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍.
) K1 o& o& V& y+ U          PCB一般都选degree 2
7#
发表于 2007-10-18 16:50 | 只看该作者
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :
4 E2 Y- u# \+ t( r* [" T* @" e7 j
$ m% g: b; k3 `! {1 X' P$ S2 S- n$ m2 ^+ ?1 v8 G' ]* ^  D" n
虽然这个问题已经解决了,
( Q, _' |$ n4 n, y: }( u但是我还想说一些.
' w+ S( }: x; u# Z8 V- r+ n因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. 0 ?  x: E- a, v2 ]
.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
8#
发表于 2007-10-20 16:04 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
6 P. I$ F) a' x6 J* v2 T: T7 A& s+ B, e0 D; ]: x
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。
& p4 c' `1 ^) ]( u0 U+ s4 n因为峰值电压是要比有效值电压大。
9#
发表于 2007-10-20 16:24 | 只看该作者
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :+ ~/ N- e5 D8 K8 L) H( i# C( [2 d

0 U' v! M; h6 v: o1 ~! f弱弱的问一句:RTN什么意思?
: r1 `& L3 l$ e5 F: E! G
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
10#
发表于 2007-11-6 20:29 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
7 y. X/ x6 A% m4 O. {5 c
: G9 j& r+ b$ H; S关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!