楼主
发表于 2007-9-24 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
( _4 ~/ |; y7 I/ U7 J) h: B7 G当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.
4 x* m3 i( _$ j  O' T% ?5 W本论坛上也可以看到好几个讨论贴.3 |5 c" L; N$ ]2 D, W( Y' g- a

& \8 A7 e4 r: o* m- n% I/ \( q接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;  l( G; p) j! I
现就针对接地问题做如下总结几点:
5 |# E' p- v9 I6 ?1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.
' N- n4 _- C" [2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;
& z$ D, _# H$ z3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;) R3 W/ k* M, w; M6 z0 g+ ?( k9 C
4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;; {9 k& C0 L* C) ?4 ?
5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚
& Z. Z% a  b; @8 ~: A' ]. e7 f6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭口端子;
6 m% s# T5 ^2 u; `4 I7,防锈,防腐蚀;
1 G) i  L4 Z( F% p6 O1 L! q0 n8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;9 W% s) s; h: p" C. X
9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;虽然标准没有规定.
/ ~" S3 A/ o+ D5 m7 X9 q另外接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺钉
$ w, `3 \& B' ^7 ?以上几点是在工作经验,以及与同事讨论得出结论,只可用作参考不具备权威性.
+ X! T0 S" F9 u如有不当之处可提出意见!
沙发
发表于 2007-9-24 21:02 | 只看该作者
接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;3 R5 X. U6 X& u, x6 {7 u1 y. H7 b

% g0 Y) O4 C& ~3 A5 j# k# p+ e
, `  q& a  J8 ^' g# x' c其实我一直不是很明白:为什么一定得破漆呢?假如接地电阻符合要求,也还不行么?我个人一直认为机牙螺丝就已经能破漆层了,我也亲自去试过,接地测试也是可以的。+ U# M/ q( F! q: p
/ R6 {+ i. l+ l1 v: q! B% A
大家也发表下自己的意见,看看每个公司现在是怎么做的呢?
板凳
发表于 2007-9-27 09:11 | 只看该作者
引用第0楼clever于2007-09-24 19:24发表的 原创GB4706.1第27章中接地要求总结 :6 G3 x0 v! d1 n
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
+ o( F8 M, l; K4 }! y* g" D0 g当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.
4 d" R2 ]) n3 D9 ?3 V/ F本论坛上也可以看到好几个讨论贴.
4 `% K5 z9 h  g, s# m( i$ ]7 Z  S9 u! k2 d& U( a
接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;. M. ?) K" m# e9 g* h% A. Y
.......

6 S: Q" M2 u4 y3 G: H9 f! z% P: a$ R总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。6 p4 {5 I2 K* |" l+ B! \
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
地板
发表于 2007-9-27 11:36 | 只看该作者
引用第2楼wiltoncou于2007-09-27 09:11发表的  :5 ~! [# m% C( P; k" h2 p# O0 l4 N
7 h% R" t* h  z; }  H7 o
/ x$ }+ ?2 |$ ~5 q. M
总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。
5 S/ P0 \; O7 ?; I标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
5#
发表于 2007-9-27 11:55 | 只看该作者
引用第3楼hmj347于2007-09-27 11:36发表的  :
5 \3 ^4 S: N! F) y2 I! F- K: Y* l' ]
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
版主总结得好,很实用的;楼主说得很清楚明白,L/N一定要短于接地线(有连接端子处必须如此操作加工电线),
6#
发表于 2008-9-5 22:53 | 只看该作者
再加一点,如果接地螺钉是用铜螺钉,那么不能与铝接触!
7#
发表于 2008-11-10 14:12 | 只看该作者
为什么接地螺钉要再外面则必须使用特殊螺钉
8#
发表于 2008-11-10 14:40 | 只看该作者
不用被普通工具打开。所以需要采用特殊螺丝。
9#
发表于 2008-11-10 19:57 | 只看该作者
接地没有规定有特殊螺钉,但如果电源线接地连接方式采用压接方式的,在外壳或拆卸电源线的地方必须使用Y连接方式,但标准上没有规定必须使用特殊螺钉
10#
发表于 2008-11-11 10:44 | 只看该作者
楼上说得很明白,Y连接方式有规定,但不表示不采用特殊螺丝来连接,同时有很多公司也是这么做的