[IEC标准产品] GB4706.1-2005之16.2不明处

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-26 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
上面指出所有控制器的所有极有一个断开,则泄漏电流限值可以增加一倍,即放宽限制?# h2 ?6 s  a& T; W3 j
“只有一个热断路器,没有其他控制器”也可增加一倍,如果有两个呢?或者有其他控制器呢?不是多一些控制器,就更安全么,泄漏电流限值就更可以放宽么?/ i+ p2 [( |* i9 j* |3 ?
“所有温控器、、、”,不断开是不是有可能失效了,为何还要将泄漏电流限值放宽呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2009-7-1 08:16 | 只看该作者
这个问题怎么没有高手回答呢
头像被屏蔽
板凳
发表于 2009-7-1 22:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
地板
发表于 2009-9-16 12:04 | 只看该作者
顶楼主的问题。那几个放宽的条件不可理喻。
5#
发表于 2009-9-16 12:23 | 只看该作者
楼主问的问题论坛有过多次讨论,楼主和对次感兴趣的坛友可以搜索找一下。
8 V$ A- b3 x8 _3 x1 a但是相对权威的解释还是在这里:http://www.angui.org/read.php?tid-28861.html 。可以下载附件看,其中有比较详细的说明。