請問關於漏電流問題

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-23 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在EN 50178裡面有提到,工業產品的漏電流需小於30mA,想請教一下,如果說產品是屬於大馬力的情況下,漏電流很難不超過這個限值,想請問在EN 50178裡面是否有說明萬一超過限值時的處理方式?有提到說超過的話要加註警語嗎?那是在哪一個部份?謝謝~
沙发
发表于 2007-8-23 12:01 | 只看该作者
这是EN50178哪部分的要求啊?我只记得3.5mA ac,10mA dc的要求。如果超过了需要在用户手册中说明,并保证接地导体是截面积大于10mm^2的铜线。
板凳
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:54 | 只看该作者
5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low+ b0 Z1 k4 u" w3 ?' s2 `% i
leakage current; V& z% b  x6 ~* [4 ]
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may
" B+ [, X' e* Jbe used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in# t2 e( Q$ Z1 }. A2 Z
case of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to5 P; l1 j3 Z! x) r
5.2.11.1 is low enough not to unintentionally trigger the RCD connected in series.# i5 I. x8 r0 t
3 b. K& Z1 |$ m% V7 J
這一段,想說哪裡有註明說超過30 mA就要在用戶手冊中說明?
地板
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:55 | 只看该作者
Where an EE has a continuous leakage current of more than 3,5 mA a.c. or 10 mA d.c. in
- Y- N6 f' X  O0 |" v, q0 e6 d2 Unormal use, a fixed connection is required for protection; this shall be stated in the operating
" K  f- l& @  {& _* Omanuals.
  S' a+ V: ~- J$ M' d/ [9 S" [8 Q6 h7 v9 q- M- U
這裡有說明3,5 mA a.c. or 10 mA d.c.但是不知道這包不包含超過30mA的處理方式?
5#
发表于 2007-8-23 14:08 | 只看该作者
引用第2楼hijummy520于2007-08-23 12:54发表的  :. {* p( P8 q( Q9 o8 a; `/ D
5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low" u; B5 X; w9 i! V2 r
leakage current) V: @' x7 J. x: [' p/ ^3 p. `
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may: G) r% O, S6 B8 b* A
be used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in
/ e; H1 @% w1 pcase of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to
& M# ^7 `5 ^% v6 ~4 f) [.......

/ k" `  [/ w' L1 c, K: ]" {0 s这里不是讲的漏电流的问题,是讲剩余电流(residual current ,不知台湾是否这样翻译),剩余电流是一种故障电流,是在发生故障时相线和中线的电流不同产生的矢量和。所以为了防止故障产生需要在设备上增加剩余电流保护装置(RCD),漏电流是一种正常的电流。以上的内容是讲,当漏电流很小的情况下,使用额定值小30mA的剩余电流保护器(RCD)也不会产生误动作。具体的翻译请上下文。
6#
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:11 | 只看该作者
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
7#
发表于 2007-8-23 15:53 | 只看该作者
引用第5楼hijummy520于2007-08-23 14:11发表的  :8 y  P: ~9 c- y# Q
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
3.5mA AC/10mA DC,如果超过了,需要满足5.2.11和5.3.2.1的要求!