广东安规检测
有限公司提供:
按照IEC 60335-1的最新标准,基本绝缘要经受1000V的电气强度试验,附加绝缘要经受1750V的电气强度试验,加强绝缘要经受3000V的电气强度试验,另外,在电气间隙和爬电距离上的要求也有所不同。直观的看就是所处的位置不同,具体可以参照IEC 60335-1:1991的附录,那里有几张图说得很明白
22#
发表于 2007-8-22 06:59 | 只看该作者
那么如何理解:
: }7 [% N8 M4 A) M% X( e; s8 j“附加绝缘和加强绝缘的结构或防护措施,应使器具内部各个部件磨损而产生的污染积聚,不会* L- e. x( K* p# d( A2 q% \! b
使其爬电距离或电气间隙减小到低于第29章中规定的值。: x* s" P3 M4 B9 G% f- h4 b
作为附加绝缘来使用的各个天然或合成橡胶部件,应是耐老化的,或是其被放置的位置和设计的尺
- o  ?# v  Q4 j: }/ _1 I寸能够在即使出现裂纹的情况下,也不会使爬电距离减小到低于29.2规定的值。' d9 h3 H5 L; _# k$ z; r
未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料或单独的绝缘珠,不应作为附加绝缘或加强绝缘使用。9 j0 Z) O; t8 F4 G& l8 ?
注 1: 内 埋 有 电热导线的绝缘材料,被认为是基本绝缘,而不是加强绝缘”+ n# K% |; C3 B! p# y
& f! s. {& p. Q: r
为什么要这样要求和规定?
23#
发表于 2007-8-22 08:22 | 只看该作者
在29章里不是有要求污染等级吗?如果磨损的杂质积聚在带电部件附近,会导致爬电距离和电气间隙减小;陶瓷材料是很脆的,所以一般都不作为附加或加强绝缘。
24#
发表于 2007-8-22 15:27 | 只看该作者
学习ing!
25#
发表于 2007-8-22 15:34 | 只看该作者
附件绝缘是附在基本绝缘外的一层绝缘8 u; R/ {5 c6 a; b* E2 X) ]: T( d
基本绝缘+附加绝缘相当于加强绝缘]8 W) w$ X# Z8 a, V/ ^
在测绝缘电阻的时候,基本绝缘和附加绝缘要分开来测...
  @: p# ~( J; ~) `不可以把它当作加强绝缘来直接测
26#
发表于 2007-8-22 15:52 | 只看该作者
我怎么覺得加強絕緣同雙重絕緣差不多。
( G4 i  p9 s8 [: h+ u  P7 u. q+ q只是防護等級提高了而已 。   [s:79]  [s:79]
27#
发表于 2007-8-22 16:49 | 只看该作者
引用第25楼kerrywhg于2007-08-22 15:52发表的  :* ]# O/ ?" v0 e1 n' M* u. z
我怎么覺得加強絕緣同雙重絕緣差不多。* M. {: L1 u$ `
只是防護等級提高了而已 。   [s:79]  [s:79]

4 V1 j3 c, o4 t* |加强绝缘和双重绝缘的效果是一样的,只是实验的方式不同而已!
28#
发表于 2007-8-23 07:44 | 只看该作者
引用第22楼af204于2007-08-22 08:22发表的  :
* z! i1 v) B+ ], J( i! M& a在29章里不是有要求污染等级吗?如果磨损的杂质积聚在带电部件附近,会导致爬电距离和电气间隙减小;陶瓷材料是很脆的,所以一般都不作为附加或加强绝缘。

: M7 i2 J: `8 w* g. L; v“;陶瓷材料是很脆的,所以一般都不作为附加或加强绝缘”1 n1 F) |5 |+ a' q& O; R
说的不错,但是同样很脆的材料为什么可以做基本绝缘呢?" d. i7 W& o% m5 S' K7 j
" L( I1 o8 I) w% _% {
不知大家仔细看过附加绝缘的定义:. Z, n8 @: ~5 L! e; j' ?
3.3.2 supplementary insulation: u- {$ i+ ~8 I. R: j6 [6 i
independent insulation applied in addition to basic insulation, in order to provide protection
+ U0 h- @; Q" k  _' F0 Y# Wagainst electric shock in the event of a failure of basic insulation) @, y- |& m! \3 ]
中文做:“附 加 绝 缘supplementaryi nsulation% l. _# @0 L2 [) i5 P4 T
万一基本绝缘失效,为了对电击提供防护而施加的除基本绝缘以外的独立绝缘。”或“为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电,而在基本绝缘之外使用的独立绝缘”) H& _: h. R- H0 w! A( p. |' P# ]6 F. K; C
4 z) S* Q8 i# X9 E. A! F
请注意:附加绝缘是为防止基本绝缘损坏而触电所增加的独立绝缘。附加绝缘与基本绝缘的区别或对附加绝缘的要求就在此体现。附加绝缘不仅是耐压强度比基本绝缘要求高,并且其综合性能,尤其是使用寿命一定要比基本绝缘强或高。否则当基本绝缘寿命终了时,附加绝缘也寿终或者完结的更早,这就无法其到附加绝缘的作用。因此有22。32要求:橡胶必须是耐老化的;未 紧密烧结的陶瓷材料、类似材料或单独的绝缘珠,不应作为附加绝缘或加强绝缘使用。因为否则的话,这些材料都是易损和短寿的。这一点对于设计者必须十分注意。# j, O+ k/ c# n& V- }( l" J6 t$ T; |! z

* }! {/ f  w5 K事实上安规中有一思想,即认为单纯的基本绝缘是不可靠的。因此才有很多地方拒绝O类,而使用O类通常需要有环境等使用条件保护(如空间保护),I类、II类都是要增加或增强对基本绝缘的防护。
29#
发表于 2007-8-23 08:49 | 只看该作者
引用第26楼kevin1946于2007-08-22 16:49发表的  :, i0 d" d5 n% E/ ~& `7 N; ]

: k! j9 H/ s* x3 \/ e( O6 } 5 K9 Z: E6 d. z7 B. c' a+ t
加强绝缘和双重绝缘的效果是一样的,只是实验的方式不同而已!

+ q- o2 W. w3 [' \
( w$ W2 c- F, l% m* d3 y) x; b效果不一定都一样的,特别是器具内有导电性液体的时候,或者电线直接与液体接触的,只能使用双重绝缘,而不能用加强绝缘,如果用了加强绝缘,那就是不合格!
30#
发表于 2007-8-24 18:23 | 只看该作者
是附加絕緣要求 高還是加強絕緣要求高﹖﹖﹖﹖   [s:79]  [s:79]