发表于 2009-2-25 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
公司最近做了个冰箱的控制盒,一次回路很简单,就是输入一个220V电压给变压器,二次输出12V8 h# {5 w6 R/ v$ m0 y% {/ F
   请问一次回路内面是否需要追加一个保险丝呢?  那些情况下要加保险丝?标准上有要求吗
6 y7 r1 ~& \" E" F" h1 H  请各位大虾指教下。。。。。。。。   
沙发
发表于 2009-2-26 08:02 | 只看该作者
一次回路内面是需要追加一个保险丝的,只要220V进来,为了保障下面回路的安全,肯定多要加保险丝或是空开的
板凳
发表于 2009-2-26 08:45 | 只看该作者
要加保险丝,不然在过载试验时基本上都会烧熔绕组
地板
发表于 2009-2-26 08:45 | 只看该作者
变压器应该不需要普通的保险丝,但是变压器的初级应该有热保险丝,在次级出现短路等情况引起变压器异常发热时能切断回路的供电。
5#
发表于 2009-2-26 15:25 | 只看该作者
三楼说的是对的而且也很常见
6#
发表于 2009-2-26 15:37 | 只看该作者
引用第3楼马蹄于2009-02-26 08:45发表的  :
8 x6 m2 n: b6 H) F- Y" z变压器应该不需要普通的保险丝,但是变压器的初级应该有热保险丝,在次级出现短路等情况引起变压器异常发热时能切断回路的供电。
想问一下你,变压器的初级的热保险丝是不是烧断了就不能复位了呢?还是冷却后继续可以用呢?关靠变压器这个保险丝行吗?同意楼主再加一个保险丝!
7#
发表于 2009-2-26 15:41 | 只看该作者
引用第5楼xwj541600于2009-02-26 15:37发表的  :: f! q2 O' Y3 k: ]8 u4 M4 h
) C- R& d, u* `- u0 R" q- b4 J
想问一下你,变压器的初级的热保险丝是不是烧断了就不能复位了呢?还是冷却后继续可以用呢?关靠变压器这个保险丝行吗?同意楼主再加一个保险丝!
自己找个线性变压器拆看看看就知道行不行了
8#
发表于 2009-2-26 16:00 | 只看该作者
那装一个自复位的温控器好了,比较省成本,不会烧了就作废了.
9#
发表于 2009-2-26 17:59 | 只看该作者
引用第5楼xwj541600于2009-02-26 15:37发表的  :( M/ V# d/ }+ w

! G  k9 ~+ o/ z9 w想问一下你,变压器的初级的热保险丝是不是烧断了就不能复位了呢?还是冷却后继续可以用呢?关靠变压器这个保险丝行吗?同意楼主再加一个保险丝!
热保险丝烧断了是不能复位的,这个是很通用的做法。单单这个电路的220V只是给变压器供电,没有涉及到其他电路的话,只是一个变压器初级保险丝就OK了,但是这个保险丝要有认证,并且温度要低于变压器初级绕组漆包线最高使用温度,即在保险丝动作时,绕组不应有其他损坏,目前常用的温度115~125度之间,这个和变压器的设计有关;
10#
发表于 2009-2-26 18:02 | 只看该作者
引用第7楼79092040于2009-02-26 16:00发表的  :  a( J- h$ N3 V$ P
那装一个自复位的温控器好了,比较省成本,不会烧了就作废了.
自复位温控价格比热保险丝高很多,并且,温控并不可靠,如果变压器次级出现短路等异常而未处理,温控器会反复动作,甚至可能失效,这时就会有不可靠的情况,美标对这安全保护用温控器考核10万次寿命的道理就在这里;