安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2912|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 关于变压器倍频倍压测试降压的讨论

[复制链接]
头像被屏蔽
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-12-23 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沙发
发表于 2008-12-24 09:46 | 只看该作者
我觉得你的理解是对的。
头像被屏蔽
板凳
发表于 2008-12-24 14:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
地板
发表于 2008-12-24 14:40 | 只看该作者
引用第2楼cgsh882于2008-12-24 14:07发表的  :
' Q% \3 S# e( s. }- S5 t实际操作是初级短路,次级短路,然后初次级间加5倍频、5倍压的试验电压吗??
不是,是加在初级端或次级端。
5#
发表于 2008-12-24 17:51 | 只看该作者
引用第0楼蓝白-白蓝于2008-12-23 21:55发表的 关于变压器倍频倍压测试降压的讨论 :) i6 f1 U. I: o! K& Y/ C6 m3 F, w
不知道大家有没有留意过在601的57.9.2变压器的倍频倍压中,有一段话说“如果绕组的额定电压被认为是基本电压U时,变压器任何绕组匝间和层间绝缘的应力,应使得有最高额定电压的绕组上出现的电压,不超过20.3表5中对基本绝缘规定的电压。为此,初级绕组上的试验电压应相应降低。”9 L: J1 u/ n. P! e
这里主要的问题是如果初级的额定电压是250~500这段范围,在57.9.2中是五倍频和五倍压的试验电压,而20.3中是2U+1000比前者要小。
) K) b, A" D+ _9 A2 o8 w' V( N# a这样如果打初级时候应该是要降低试验电压,但对于线性变压器,如果对次级打倍压的话,初级也会按比列出现感应电压,所以在打次级的时候是否也应该降压呢,个人认为是应该,不知道大家有没有别的意见。

5 _# s6 o- L) e: h, B- W4 j# \0 ]  |# U+ q$ R& D
你说的对,其实这个试验做一级就可以了,另外一级是会感应过去的,问过tuv的专家
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2008-12-24 22:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 09:34 , Processed in 0.054261 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表