引用第2楼huhaijun于2008-10-04 11:30发表的 :
6 e# k# T S% j! Q% f用228表加一个漏电流网络测试漏电流,有0.25,0.75,3.5mA不同等级的限制!/ F, V8 E: D9 i l+ d. H6 x
一些测量泄漏电流的仪器,比如HIOKI的3150或KIKUSUI的TOS3200都可以!, K8 Y" {. y$ y0 c* a% M% b& I% M
接触电流是器具工作时,当人体接触器具的一个或者多个可接触部位(金属或者非金属)时,流经人体的电流,这是由于器具本事具有寄生电容,而人体本身也可以等效为一个电容,通过耦合,器具和人体经过大地而形成回路,回路中形成的电流就是泄漏电流。9 m5 B; K( O* p: @! G4 s
高压测试所指的“泄漏电流 Leakage Current”是器具在经过潮湿试验后,器具在常温状态下并且是不连接电源。指带电部件(指正常工作状态下连接电源时)和可触及的金属部件之间的绝缘在承受电压时的泄漏电流,这种泄漏电流可能是由于寄生电容、绝缘材料由于受潮导致电阻率下降等产生的,它的关注点是绝缘材料本身导致的泄漏电流。 请不误导, 228表不能用于UL1310的泄漏电流测试, 因为内部的人体阻抗模拟网络不符合UL1310的要求. |
|