楼主: yrj109
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压)

[复制链接]
11#
发表于 2007-8-22 17:54 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼kevin1946于2007-08-22 17:34发表的  :" w; @7 s# X  G; l% P

1 @3 R$ W) V# s7 i% I/ n+ ^0 e8 P' U. x" o( m0 y- w6 C  [5 M
应该选择DC coupling 吧,Barry!否则直流分量无法测试到了呀!
% |3 `" B2 ^+ z: c0 h6 u
kevin兄給仔細講講吧,我好久沒親自測試過了,有點忘了。。。
, H2 ]# r" d( t6 I5 R0 L- v) o# h* r9 l
[s:87]
12#
发表于 2007-8-23 12:37 | 只看该作者
引用第10楼barry于2007-08-22 17:54发表的  :
  b+ q# `3 p$ }( W$ j
' I) O' ]) y! q% F; Y3 h" |( B2 [
kevin兄給仔細講講吧,我好久沒親自測試過了,有點忘了。。。' ]3 W: m4 g+ w4 {$ K& K8 E/ O
% d& n8 M; C; P" `4 K' [
[s:87]
1 d3 v4 Q: A- g  ^

# \6 @1 Y3 }* N+ C$ J0 pDC 耦合和AC耦合测试的电压的波形应该是一样的,只是AC耦合时波形差不多关于0V线对称,DC耦合时向下或向上偏离,这是因为AC耦合时没有计算DC电压,而这个电压又是存在的。
13#
发表于 2007-8-23 15:47 | 只看该作者
引用第11楼kevin1946于2007-08-23 12:37发表的  :
( I* T" T4 ~- |7 J- ~. T' Y, F0 a# ^- p/ B$ y
% r, @4 ]$ r7 ]) p$ q& _% g2 [0 o3 I

: g3 w" l1 v" q" g7 wDC 耦合和AC耦合测试的电压的波形应该是一样的,只是AC耦合时波形差不多关于0V线对称,DC耦合时向下或向上偏离,这是因为AC耦合时没有计算DC电压,而这个电压又是存在的。
% k" {- U, u) l4 O
相差的差不多是一个定值,这个我在通信电源的性能功能测试中的有更深刻的体会
14#
发表于 2007-8-24 10:53 | 只看该作者
你说的那样测试完全可以
) B# V0 p7 P& p- C! f' e2 ?应为你的三号位置是一个基本的公共点
15#
发表于 2007-9-3 20:26 | 只看该作者
还是将图中1,2,3三点人为连接在一起比较稳妥.这样不用考虑压差以及测试电源(AC SOURCE)的接线问题. 有的AC source的输出是浮地的.
16#
发表于 2007-9-13 22:22 | 只看该作者
kevin,因为刚开始做SMPS,特向你请教:# F6 Q( Z' p- T
你用示波器测量,要接衰减棒吧,衰减棒只有一端,高频变压器初、次两针脚间电压具体怎么测量?
17#
发表于 2007-9-13 22:34 | 只看该作者
引用第15楼ajay于2007-09-13 22:22发表的  :, s' D7 a+ z4 r  h/ V" i
kevin,因为刚开始做SMPS,特向你请教:( a! h% X+ C" M- L! }
你用示波器测量,要接衰减棒吧,衰减棒只有一端,高频变压器初、次两针脚间电压具体怎么测量?
" I& o( B6 \( b) c  U, }# t4 g
我用的是差分高压探头啊!
18#
发表于 2007-10-31 09:58 | 只看该作者
补充两点:9 A. K) d! X0 Y! O, q1 @
1.示波器探头的衰减要一致;$ O& x4 J# M" Y/ g  U/ t
2.如果输入是用调压器,一定注意测量出N极,否则接错会炸板。
19#
发表于 2007-11-5 15:53 | 只看该作者
引用第5楼barry于2007-07-21 15:07发表的  :
$ K% ?5 b2 u! ?: |另外,需要注意的是,在测量工作电压时,示波器的接地PIN应隔离,示波器的PE PIN不能接到电网PE上,不然,会损坏示波器。
& _) j4 F. r- z4 s7 s: v4 x0 B+ K
8 x7 }( O8 r) O$ z) T$ v0 D) M
示波器接地PIN不隔离,好像是会炸样板。
20#
发表于 2007-11-5 23:48 | 只看该作者
可以在AC Source后接一1:1的隔离变压器,就不用怕会有接错的问题