[电源产品] 关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压)

[复制链接]
发表于 2007-7-20 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请你们给个答案?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-7-20 23:34 | 显示全部楼层
在测量工作电压的时候,如果次级和地之间没有一个确定的关系(浮地的),需要将次级接地来做工作电压的测试,一般来说是把2接到地线上面,然后进行工作电压的测试,标准里面的原话是这样的:
: y" w+ r4 |' hIf a transformer winding or other part is floating (it is not connected to a circuit that  establishes its potential relative to earth), it shall be assumed to be earthed at the point by which the highest  WORKING VOLTAGE is obtained.
发表于 2007-7-21 09:43 | 显示全部楼层
引用第0楼yrj109于2007-07-20 22:47发表的 帮我看看!(关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压) :: O) Z3 v. v0 i, o9 m$ ~! a
请你们给个答案?
! z2 k1 P3 d; ~( G/ v( a
在测量前,需要将次极的低压端连到初极整流前的N线上,然后再将N线连接到 电网PE上,以获得公共参考点。。。
发表于 2007-7-21 11:41 | 显示全部楼层
引用第0楼yrj109于2007-07-20 22:47发表的 帮我看看!(关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压) :
$ ~$ ]1 _! g$ `. R+ b7 `请你们给个答案?

1 U1 x( J4 @5 Q' b' o* w将次级地(浮地 SGND) 与初级 N 连接, 不一定需要与电网PE连接(根据实际的电网连接, N 和 G同电位), 同时示波器选择 DC coupling.
发表于 2007-7-21 11:51 | 显示全部楼层
引用第3楼pwong03492于2007-07-21 11:41发表的  :. }( M" u5 Y8 s1 G8 \9 D
- Z* S4 L- {5 x9 K1 o' X  W) ?9 z
. D9 A8 S9 p* P5 Q4 \' @9 {
将次级地(浮地 SGND) 与初级 N 连接, 不一定需要与电网PE连接(根据实际的电网连接, N 和 G同电位), 同时示波器选择 DC coupling.

( Q' M2 L2 J3 ~, R" F2 [5 N实际的电网,N与PE之间还是有电势差的。不信,你用万用表量量看,应有几伏的差异。。。
发表于 2007-7-21 15:07 | 显示全部楼层
另外,需要注意的是,在测量工作电压时,示波器的接地PIN应隔离,示波器的PE PIN不能接到电网PE上,不然,会损坏示波器。, h' m) A3 n6 ^, l

4 _6 I+ `! {9 m
 楼主| 发表于 2007-7-21 21:58 | 显示全部楼层
我已试过,但每种测出的结果都不一样,下次将相关测试方法再次供大家参考。
发表于 2007-8-22 13:02 | 显示全部楼层
对于AC Coupling和DC Coupling,我们该如何去选择?还是两者都可以选择?选择的不同,对工作电压的影响还是挺大的,这样就影响到了creepage distances。
发表于 2007-8-22 17:17 | 显示全部楼层
引用第7楼internet于2007-08-22 13:02发表的  :6 b/ e- Q! a! x: |  ^
对于AC Coupling和DC Coupling,我们该如何去选择?还是两者都可以选择?选择的不同,对工作电压的影响还是挺大的,这样就影响到了creepage distances。

- R  M+ H; I& X* Y! w( Q; t$ e應該選擇 AC Coupling
发表于 2007-8-22 17:34 | 显示全部楼层
引用第8楼barry于2007-08-22 17:17发表的  :
/ Q! w5 W  n, w" A, k8 q5 [# e8 Z, k5 f  D8 E; Y1 z4 K
& `7 ?* p# n8 x
應該選擇 AC Coupling

( N) I  t7 z, [/ I( F/ P: w应该选择DC coupling 吧,Barry!否则直流分量无法测试到了呀!