哪位大虾知道可控硅的安全系数是多少.
# p) e1 L9 `4 U/ l5 D0 ]例如:12A的可控硅工作电流达到多少才是安全电流.
沙发
发表于 2008-9-19 21:41 | 只看该作者
一般按最大工作电流的1.5倍,或按正常工作电流的2倍.  c1 z$ e: x9 z% H/ a
这只是经验.
* o0 b% G# q' D& M9 ~如你BTA12 600B可控硅,一般在正常工作电流为6A以下的器具上使用.
板凳
 楼主| 发表于 2008-9-22 13:20 | 只看该作者
谢谢,按照你给的经验值,我算了一个我公司产品上用的可控硅基本上都到了极限值,如果按启动电流来算的话,那就超过很多了
地板
发表于 2008-9-22 13:32 | 只看该作者
可控硅做为开关器件来讲,瞬间超载问题都不大,但是作为功率调节器件来讲,就是负载只有额定值的一半都要小心,很容易失效~
5#
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:18 | 只看该作者
我本人是做结构的,对电子这一块是个菜鸟.
, d( h. l9 R! S( ^/ r为什么做为调节器件,电流稍微大点可控硅就容易失效呢??????
6#
发表于 2008-9-22 14:23 | 只看该作者
做功率调节如果是控制开关的时间:如开1秒关1秒的方式来和做开关的方式相同,但是如果靠控制信号控制导通角的方式来控制可控硅的输出时,可控硅发热很厉害,失效的例子很多,具体原因我也是做结构不是做电子的也不好说,我只是说有这样的现象。
7#
发表于 2010-7-22 11:26 | 只看该作者
个人觉得1.5就差不多够了。