引用第22楼zihui于2007-07-23 17:02发表的 :
) O" _& }. F& f) k$ b" [3 D5 G# n; @, v这个电气间隙,爬电距离太难搞了.我无法去算他们的WORKING VOLTAGE,你能给我点经验值吗?- a& D* R: u- p; r- Z( I
譬如,PLC输入电压在220Vac-240Vac, 大概L-N之间的工作电压峰值大概多少?8 d$ r7 h3 |& o K5 W
8 E- P3 c. L# w) o
还有输入-输出,FUSE后的变压器也要考虑吗? e/ Z% O- M8 G* V; ^8 A, |4 b
L-N之间的工作电压: RMS: 240VAC, Peak:240*1.414=340VAC
, f; z* d6 j( J0 d0 ]+ |- L& Z" a! M9 c& A7 j
变压器初、次的工作电压:必须要用示波器测量( }6 ?' }, L3 w, Z$ Z8 a
6 q4 X+ o1 L) }1 Y7 o# z, T
从你的产品来看,变压器必须以加强绝缘隔离。$ o# o0 H. a( t, y8 J+ x- z
; ]1 d w- x7 c+ ~1 e, |5 }
7 w: l! p- O- r/ D
+ x6 j* j e) a, T9 l$ s( A! V你要是亲自做过一次就知道了。。。 |
|