楼主: zihui

[CE认证] IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢

[复制链接]
发表于 2007-7-26 16:22 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第70楼zihui于2007-07-26 16:22发表的  :# t8 J8 b. L' G+ }  z1 l! ~, ]
作过载的时候,变压器初极和次级之间的桥接电容要断开吗?
* d& H6 k- M& c! R/ s
不用。。。
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:42 | 显示全部楼层
还有一点疑问,ADPTOR做变压器过载的时候,它是有给额定输入和输出电流的.我们负载最大,是把电流调到额定的输出电流.一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大.! N8 P4 U- B. D& V/ _9 T
可是PLC只有输入电流啊,变压器之后的输出电流我不知道,我怎么判定变压器输出的电流最大?怎样才算最大负载?将负载的电阻调大,相应的输出电流不是减小吗?变压器前后的功率是不变的的啊?难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?我看你安规设计手册中,将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?" S. g5 ~/ D" R, F& }

- Y$ U. n- X" u: @5 R% C% K- b又糊涂了
发表于 2007-7-26 17:01 | 显示全部楼层
引用第72楼zihui于2007-07-26 16:42发表的  :, V/ L2 n4 C, C" g  [/ ]
还有一点疑问,ADPTOR做变压器过载的时候,它是有给额定输入和输出电流的.我们负载最大,是把电流调到额定的输出电流.一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大.
2 i0 V0 r; e0 Z6 s可是PLC只有输入电流啊,变压器之后的输出电流我不知道,我怎么判定变压器输出的电流最大?怎样才算最大负载?将负载的电阻调大,相应的输出电流不是减小吗?变压器前后的功率是不变的的啊?难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?我看你安规设计手册中,将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?
' T" r$ i8 i/ b/ I+ F, q) H
% M5 ]  y! {5 }8 R5 ]6 X3 @9 x; D( c又糊涂了
$ }" a1 G  }- @1 i
看了半天,没明白你在说什么!!!/ n$ Z7 q- @; [8 M( o( H9 x7 L
' ?7 J5 R. L$ V! E9 P
[s:5][s:5]( k( q* n/ T7 N! J  X
) s1 v* M2 @$ o8 c  e3 o0 w

2 L+ F# m# v$ Z1 B% p“一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”,这是什么意思?不懂。。。
  w8 Y  p' v, @# c5 D
" `0 F% M* l# U! d0 L& m+ J& R1 @  t  C, V0 I( F. }
“可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?
8 p( H- }) I" H6 \' I5 D/ i% m: \) k4 e* s' e7 u% X( Q# e+ B: g

0 a( X0 l4 }" Z“难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?”当然有变化,难道还有不变的电源吗?
( l  w: |' L! p0 ^, j' G
) _- ?$ M  h7 Z/ O“将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?” 电阻调小,负载还能变大呀。。。
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:11 | 显示全部楼层
"一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”
/ p3 D; q( V) A- T! z
  v  [2 H9 l9 [3 ]5 `9 a' m3 _恩,可能我说的不明白.拿ADAPTOR说例子吧,假如ADAPTOR的输入是220Vac,0.5A,那么它的输出可能是12V,2A,比如给ADSL供电,ADSL只需要12V,1.8A
! c' a4 S1 n$ L, a9 S
) B  f4 d# q8 J% q; _) E& q3 v  m可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?
* h0 h, V! Y) p% w" t% r2 A) [6 j. Y
) l/ t& x8 v- V* I; e% KPLC当然有输出,可是我不知道它的输出是多少,我是指厂家给定的值.
' k0 ~0 c9 b" e0 ?
, [6 s) F# m; y$ m3 w9 b调节变压器后面的负载,假如是可调电阻,电源输入电流会变化吗?应该变化不大吧.会受后面可调电阻的影响吗?  b# O9 p/ X0 [! q# |

$ \& i1 O. x" i7 E' R你所指的最大负载,是指功率最大,是吗?
发表于 2007-7-26 17:17 | 显示全部楼层
引用第74楼zihui于2007-07-26 17:11发表的  :% X: c, e' w2 k) b8 X; y/ B0 x
"一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”
  \- k( \1 |; B" G. ]2 }4 i: ~! J6 Q: s
恩,可能我说的不明白.拿ADAPTOR说例子吧,假如ADAPTOR的输入是220Vac,0.5A,那么它的输出可能是12V,2A,比如给ADSL供电,ADSL只需要12V,1.8A
8 @, F* v" m8 w. [: y
: N/ n' a, g& p' E' k+ `3 B4 Y可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?4 i* Q- ]& _1 [6 G: F0 G
.......
2 b( _! {, Q, l" ~) P5 k/ h* U
看来要对你的产品有充分了解后才好回答你这个问题。。。- i4 G6 f- R6 l) j: F! w

( H# B0 }! d, z8 j. ?  m( t另外,提个建议,最好是不要省略定语,
0 |% r! L# t! ~
2 X& U& \" o7 r9 \* [8 z2 |我刚才还以为你是说的PLC的输入和输出,看了你的下一贴后,才知道你说的是ADAPTOR的输出和PLC的输入。
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:04 | 显示全部楼层
变压器过载,后面是不是接一个可调电阻和一电容?电容是有规定的?
发表于 2007-7-27 10:50 | 显示全部楼层
引用第76楼zihui于2007-07-27 09:04发表的  :0 `0 Q& {( Z9 n2 A+ }: `1 d
变压器过载,后面是不是接一个可调电阻和一电容?电容是有规定的?

! W: J. v) Z; {9 d% D接一个可调电阻即可。。。
1 L' j8 S' U  [! d# U7 X8 ~1 R2 P! l& t6 n
测试产品的输出电压和效率时,才会加电容的。一般会加两颗,一颗为电解电容472, 一颗为瓷片电容104.
发表于 2007-7-27 23:25 | 显示全部楼层
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :
你的ADSL,应该属于TNV-3,需要和SELV之间保持基本绝缘,并对SELV,可测试指可接触部分打耐压和浪涌。并且,如果你的隔离变压器没有UL认证的话,需要做短路测试。另外,你的设备应该有防火外壳,这样比较好设计,否则需要进行电力线触碰试验,这个试验好像只有华为可以做内部测试,UL-CCIC都没有这个能力。我不知道UL台湾是否有这个能力,不过好像台湾ITE组对TNV电路基本上都是理解的一团遭,只有那个level 4的PDE 巨 NB(ian.chen)
' p8 H, l0 M/ U# Q. w+ \+ E6 \1 U另外,你的ADSL的RJ11口要使用非金属外壳。还有你的电话线要不能使用普通电话线,要用那种比较粗的电话线,否则还要做一些测试,很麻烦的。$ s) M) }' S8 x# i3 F$ M! |
当然,以上所有都是建立在你使用adapter供电的前提条件下。
发表于 2007-7-27 23:30 | 显示全部楼层
引用第38楼zihui于2007-07-25 09:47发表的  :
: s9 x" \. E( }接着问:6 _6 v8 }+ A, N' n' A

1 O, @# \3 K* Y) o: k$ I% H, _针对以上两种产品,温度测量该布哪些点呢?由什么判断?是靠近发热源的对吧?那二次电路的元件要考虑吗?一般考虑什么元件?  x1 U9 ^! a; X
' t: T+ f6 k( V% d5 [
做单一失效的话,只是考虑一次电路上的元件吗?哪些元件呢?对XDSL这样的产品,由ADAPTOR供电,那其电路是SELV电路,要考虑失效吗?假如要的话,我该考虑哪些元件呢??
呵呵,不知道你的PLC用的是谁的芯片,我以前上学的时候也作过PLC,用的是福星晓晨的芯片,靠,抗电磁干扰特差,旁边有个电钻在工作,数据就传的一团遭...没办法,谁让他们公司的芯片的中心频率做的和公网频率那么近呢...
 楼主| 发表于 2007-7-28 09:33 | 显示全部楼层
[hide=0]
引用第78楼finzha于2007-07-27 23:25发表的  :+ y* w& M% o7 O( x; @$ c( B

* \% d  b& |' y, m2 l你的ADSL,应该属于TNV-3,需要和SELV之间保持基本绝缘,并对SELV,可测试指可接触部分打耐压和浪涌。并且,如果你的隔离变压器没有UL认证的话,需要做短路测试。另外,你的设备应该有防火外壳,这样比较好设计,否则需要进行电力线触碰试验,这个试验好像只有华为可以做内部测试,UL-CCIC都没有这个能力。我不知道UL台湾是否有这个能力,不过好像台湾ITE组对TNV电路基本上都是理解的一团遭,只有那个level 4的PDE 巨 NB(ian.chen)  K. p' g' N0 `! n% w* v
另外,你的ADSL的RJ11口要使用非金属外壳。还有你的电话线要不能使用普通电话线,要用那种比较粗的电话线,否则还要做一些测试,很麻烦的。
/ S. k' A% ]4 }  d9 H. T当然,以上所有都是建立在你使用adapter供电的前提条件下。

0 c( m+ ?' ~+ ?: l, i
+ ^) ~- }1 v4 k5 i$ x3 L( a+ B# o3 E) {% D4 A
那PLC中的变压器(变压作用)是不是既要做短路又要做过载呢?