以下 是IEC. 60335-1 Cl. 29.5 的部分内容; Y; l- c. f D* [/ C. U8 r
j, l! [% I- p8 V% |29.1.5 对于工作电压高于额定电压的设备, 例如升压变压器的二次侧, 或者存在谐振电压的设备, 基
) U& B" }) m3 j9 Y8 z本绝缘的间隙是根据额定电压确定的最大值:- F, w' C( S4 W: f6 Z
– 表 16 基于额定冲击电压;
% m! y, N' h! ^5 y– 如果稳态电压或重复峰值电压的频率不超过 30 kHz, IEC 60664-1:2007 表 F.7a 根据其上预期出现) @" h% k) l' C5 v" M5 r% y
的稳态电压或重复峰值电压计算;
. o0 `. w, a: y/ _6 |: B' ]– IEC 60664-4:2005 第 4 条, 基于稳态电压或反复出现的峰值电压, 如果稳态电压或反复出现的 峰& |+ f5 c5 C) O- I% ]6 A
值 电 压 的频率超过 30 kHz。! I& F2 f) G. c% u, z7 t- h" ^7 ^
7 r5 z2 J/ j& J3 N# m; ?8 i, t5 g4 V( o& `
# a: `0 r! r3 [9 @& e
# i; W9 }! O( \& b1 X, C: q# o5 `' B& p' o! X H7 ^
我想请教一下,那一款产品是需要用到稳态电压或重复峰值电压的频率不超过 30 kHz 或稳态电压或反复出现的 峰5 }! {5 R8 y- d2 A
值 电 压 的频率超过 30 kHz 作为间隙的求值,可否举例说明一下。谢谢!) Y9 p- Y7 l* D S; D' j4 g7 G$ \8 M
|
|