安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 229|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[UL认证] 变频器UL61800-5-1相关问题咨询

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-10-9 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?
# W7 w' j" ]3 V0 E  S1 l2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?# T6 \' W0 i, h5 m1 ]9 A
) `3 M2 y5 }# W! c
- X8 o5 _0 l& `6 V
沙发
发表于 2022-10-13 13:46 | 只看该作者
好问题,但是确实很复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-10-13 15:38 | 只看该作者
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B中(图B5.-B.8)给的例子里面又有在接地的SPD后OVC将为II,所以在接地SPD之后的电路到底应该用OVCIII还是OVCII?5 S. w* E& G+ G- G
SPD之后对地做的绝缘按OVCII 其他如初次极还是按III0 `8 Y2 d* P9 b4 `5 X) F  U
2. 在UL61800-5-1 table 4 中DVC C电路与DVC C电路之间需要满足基本绝缘,那输入RST之间、正负母线之间、输出UVW之间都是要基本绝缘而不是功能绝缘吗?! . |4 v3 @0 i3 Q- w& |: I' G
这些强电网络都属于同一个网络吧,并不是隔离的网络,按功能绝缘来做

点评

感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2022-10-18 16:48 | 只看该作者
s330121237 发表于 2022-10-13 15:389 A4 z' S/ b; `2 g
1. UL61800-5-1  4.3.6.2.2DV写道PDS shall be evaluted at least as Overvoltage Category III,但在附录B ...
2 n5 e! f8 T/ N- Y+ V) l# P" j
感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么绝缘来算呢?

点评

没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-3-1 15:49 | 只看该作者
qiclaire 发表于 2022-10-18 16:48
! ?5 {. M+ u# f" \- ~感谢回复。按功能绝缘算是不是和table4的DVC C与DVC C之间符合基本绝缘有冲突?还有RST和UVW之间按照什么 ...

# U2 U7 Z& @. [/ m; c$ Q0 o没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘

点评

所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2023-3-20 11:59 | 只看该作者
endurance 发表于 2023-3-1 15:49
4 L9 n3 Y8 f5 W) b) y没冲突,Table 4 的要求仔细看一下,两个电路之间本来就不是功能绝缘

. v$ L  p6 w0 o6 ~; M$ ]: u" p所以,输入RST、正负母线、输出UVW这三个电源网络之间是按照基本绝缘来评估吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报