[家电产品] 关于VDE认证电源线的请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-31 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位高手,
/ |& q# A1 s# N* o9 L+ p: M   请问VDE认证的电源线的温度限值会不会在证书里标出?
6 v/ F  U& l3 }0 D- ]! N如果证书上没有任何关于温度限值的信息,是否默认此电源线的温度上限为75度?
, v! J% A+ H3 t% V1 s% g3 E/ F& G" t. v. s/ L2 w: o& D
另外,如果对电源线的温度上限有特殊要求,例如温度限值要在105度以上,是否可以有此要求?
沙发
发表于 2008-5-31 12:22 | 只看该作者
我记得105度及以上温度有要求的。   [s:90]  [s:90]
板凳
发表于 2008-5-31 12:26 | 只看该作者
IEC60245 53号,57号,87号线 T值:60度.1 ?$ {6 V" O5 @$ @
' d! d# C& @6 Q6 e( b0 c2 W
IEC60227 52号, 53号线 T值:70度.* B" k% q: l  d6 T9 f0 \

7 L' Y. ?$ _; N. B" kIEC60227 56号, 57号线 T值:90度.
地板
发表于 2008-5-31 14:33 | 只看该作者
感谢提供
5#
 楼主| 发表于 2008-6-2 10:47 | 只看该作者
引用第2楼luqing_sz于2008-05-31 12:26发表的  :
6 z3 Q% Y% e: H$ SIEC60245 53号,57号,87号线 T值:60度.2 ^8 l3 H3 X7 Y0 _
! U7 T( C& {/ r
IEC60227 52号, 53号线 T值:70度.
. i8 H7 v# l6 ^, h& z) e( c
& o( [' K( J- M& LIEC60227 56号, 57号线 T值:90度.
, w+ K3 d+ R- L" m

/ R: \1 p  @$ e% p. \% E' e* Q5 a+ t8 t8 w. U4 G" V1 M
但证书上没有提到以上这些标示啊....不知是
6#
发表于 2008-6-20 13:22 | 只看该作者
虽然证书上面没有标识使用温度,但证书上面标注了测试标准,适用的测试标准上面会注明产品的使用温度的。你可以参考VDE0281-5部分