2.10-3.4 瞬态电压电平的测量
0 n" ?0 a" {5 G3 T( N; E; k进行如下试验,仅是为了确定设备中任何电路间隙上的瞬态电压值是否由于诸如设备内滤波器的
2 Z& m2 ~2 R i, H; U9 A& _3 W' r9 m' b影响而低于正常值。跨在电气间隙上的瞬态电压值按下列试验程序来确定。电气间隙根据测得的瞬态
4 l& X+ [7 \$ p% W电压值来确定。
+ Y& l/ |) Y! n3 n) B试验过程中,如果设备有单独的供电单元,则要连到其供电单元上,但不应连到电网电源上,也不要
8 h6 f7 ?/ | u$ y连到任何通信网络上,一次电路中的电涌抑制器都要断开。1 c! s6 j0 I. [6 {4 M7 T
电压测量装置要连接在被测电气间隙上。
/ ~9 ~2 A( z) G) x6 M4 y3 v6 Ja)由于电网电源的过电压而引起的瞬态过压5 ]# M, t' i$ p" l' `& t' V- @
在测量由于电网电源的过电压引起的瞬态电压衰减级时,使用附录N要求的脉冲试验发生器产生" S! R S4 B. J R, b; L
1. 2/50 ps的脉冲电压,U。等于表2H栏头给出的电网电源瞬态过压值。7 Z2 _+ Z. n* R/ b+ B/ O$ M, J
在下列有关部位之间施加3到6个交替极性的脉冲,脉冲间隔时间至少1 s,9 u8 @2 k6 W; g) ^
一一相线到相线之间;
4 E9 w% W3 W6 ~1 F% @) l— 所有相线连在一起和中线,
, b$ l& w2 i4 ?+ ?— 所有相线连在一起和保护地;5 }2 I7 q4 b( @! r3 H$ P1 M: ~
— 中线和保护地。 |
|