各位前辈,测试三相电机热态绕组时,微电阻计测得的电阻阻值上下乱跳是怎么回事?绕组的线圈间短路了?5 s2 _2 T) W& S  P2 K/ [
沙发
发表于 2021-6-3 08:34 | 只看该作者
个人理解:
! z5 D7 N! |: Z( Q7 k1:电机在动(哪怕是轻微转动)。1 l4 N7 p+ U; K5 B
2:有剩磁,引致发电机效应。+ `7 L; Z2 n; e- Y, i8 r/ n( T

点评

谢谢楼主大大,我是断电测试的,是电机微动导致的数值一直在跳  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-6-3 10:54 | 只看该作者
1.绕组中有激励电压 ,还会产生一定的畸变。8 m* T! M" O. _% P( N( y' u
2.微欧计会产生一个直流电压,测回路的压降。
2 t; I& F; A' G8 {多个电路叠加在一起, 有交流有直流,有高压有电压,无法准确测量。
; o6 d& q0 R  ~" ?你用微欧计是没法完全准确测量带电情况下的绕组, 这是带电绕组温升测试仪干的事情。- B; O; L1 R' E. L
只能等绕组无通电, 无感应的情况下(人为手动快速操作)测得一系列值后拟合反推断电时候的阻值。/ `% ?$ `( b% z" ~& r+ S
三相电机都是贴表面测把,那啥带电的没好用的 都要跳

点评

谢谢楼主大大,我是断电测试的,是电机微动导致的数值一直在跳  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2021-6-9 23:13 | 只看该作者
ag028 发表于 2021-6-3 10:54% Z2 D+ i# h& g5 @5 o
1.绕组中有激励电压 ,还会产生一定的畸变。( A6 _% {& f  n& a, B  m7 l
2.微欧计会产生一个直流电压,测回路的压降。
9 o8 C( i: R  x5 t+ G1 f多个电路叠加 ...
' ?2 M6 a5 K' _; a
谢谢楼主大大,我是断电测试的,是电机微动导致的数值一直在跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2021-6-9 23:13 | 只看该作者
plmijb 发表于 2021-6-3 08:34
6 u7 w0 R- t& C个人理解:* \" K$ ^/ N' L( H0 O+ T
1:电机在动(哪怕是轻微转动)。
) F8 \/ s0 k7 P. E+ h2 N2:有剩磁,引致发电机效应。

& V- G9 g4 i& r9 }谢谢楼主大大,我是断电测试的,是电机微动导致的数值一直在跳