请教前辈,额定电压为18V直流的太阳能灯具(太阳能板+充电电池+LED灯板)测试IP65,灯具有排水孔,测试后载流部件上有水渍。可以接受吗?
  Z7 u  g: X" @- B% ~8 C7 `) a
沙发
发表于 2020-8-28 12:21 | 只看该作者
参考GB4208标准的要求

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-8-31 10:42 | 只看该作者
af204 发表于 2020-8-28 12:21
8 l1 ^) a, _; ^" w+ Z$ D参考GB4208标准的要求

! N4 [8 M1 j7 A9 e4 s感谢指点,GB4208中很多都指向带电部件,而这个产品整体是低压,感觉参考起来有局限。现按照产品标准GB7000.1-2015第9章的IP要求。个人理解是:灯具有排水孔,可以进水,但水的存在不能减少爬电距离。而现在这个产品是低压的,按照通标11章,则没有爬电距离的要求。是否可以理解为产品进水同样符合标准要求呢?

点评

低压按50V以下的,不是也有爬电距离和电气间隙的要求吗?  详情 回复 发表于 2020-8-31 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-8-31 14:56 | 只看该作者
Chivalrouice 发表于 2020-8-31 10:422 ?0 e4 D$ v3 O/ A) K3 O8 J* ~
感谢指点,GB4208中很多都指向带电部件,而这个产品整体是低压,感觉参考起来有局限。现按照产品标准GB70 ...

4 [6 A3 z2 j9 n, m2 m7 E% v/ o. r* j低压按50V以下的,不是也有爬电距离和电气间隙的要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-8-31 15:22 | 只看该作者
af204 发表于 2020-8-31 14:56
/ X4 h$ J+ I! A1 v1 Y6 p# h4 I低压按50V以下的,不是也有爬电距离和电气间隙的要求吗?

* s1 H1 v8 y, U3 n2 @$ B0 D见GB7000.1-2015中11.2.1
1 M) c+ Z) E# `' E5 Q- S# r" h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

那就按表10.2打500V高压  详情 回复 发表于 2020-8-31 16:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-8-31 16:50 | 只看该作者
Chivalrouice 发表于 2020-8-31 15:226 K: o, {2 m* [0 `& A$ y
见GB7000.1-2015中11.2.1

/ q% a6 ^  e" \2 ]' G那就按表10.2打500V高压
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:25 | 只看该作者
stey 发表于 2020-8-31 16:50- T2 R6 i9 j6 \, \( m
那就按表10.2打500V高压

# N; m; n3 H8 Y5 j太阳能灯具没有外接线,又用胶封住外壳。打耐压需要拆开灯,拆完估计样品状态已经破坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-9-2 22:15 | 只看该作者
可以接受,和测试行确定过
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-9-2 22:15 | 只看该作者
可以接受,和测试行确定过
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2020-9-3 13:26 | 只看该作者
楚人美 发表于 2020-9-2 22:151 M1 P; j$ y+ s: D3 @1 @0 D6 G! O# ?
可以接受,和测试行确定过
% ^/ P' c) E& I" G
那如果是没有排水孔的话,无论电压多少,都是不能接受进水的?