|
沙发
楼主 |
发表于 2019-11-21 15:31
|
只看该作者
最近重新看了61558-1:2017和60664-1:2007,理了理几个电压的定义:: `7 G, h' |: M$ h4 q
1.Rated (supply) voltage:额定电压,也有人叫做标称电压的,通俗地讲就是设备的输入电压,这就是厂商自己定义并且会打在产品标签上的那个电压。也是标准Scope章节会提到的那个电压。标准原文定义为:Halue of voltage assigned by the manufacturer, to a component, device or equipment and to which operation and performance characteristics are referred。7 Y' k {, T7 _2 I* q6 O3 ]+ `
9 V- r1 ^& v/ d% R2. Working voltage:工作电压,是设备内部任何地方可能产生(出现)的电压,这个就是判定CL,CR距离的条件之一。一般认证的时候会用示波器去抓,比如电源产品,会测量变压器初次级之间的电压。标准原文定义为:Highest r.m.s. value of the a.c. or d.c. voltage across any particular insulation which can occur when the equipment is supplied at rated voltage。% R% z0 m( l5 g) _: H
: u: ^7 F6 g0 C8 W+ I& S/ [# K" \3. overvoltage:过电压,这个是从供电系统传过来会叠加到rated voltage上的电压,产生的原因有雷击,电网波动等。这个会影响CL的判定(OVC)。其中temporary overvoltage 持续较长时间,transient overvoltage持续时间为毫秒级。 标准原文定义为:Any voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-state voltage at normal operating conditions。
" M7 @! s/ M# b# k7 Q, @* F/ A
% [3 H5 v P/ F- r: @以上为个人理解,如有差错请各位看官指正。 |
|