安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5996|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[产品认证] 接地线的直径

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-6-25 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?
- n& l0 K7 \7 d; {( Y) \
. r; i/ f) t% i- M! x* [4 B谢谢指教!
沙发
发表于 2007-6-25 15:31 | 只看该作者
引用第0楼hexam于2007-06-25 15:18发表的 求助:接地线的直径 :
5 y  J2 x* G5 c7 i1 E" c# z请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?+ |6 i& b/ ], Y) L; Y

! N( f/ _7 _. T9 L谢谢指教!
看看这里的讨论,会对你有所帮助.
; Y2 w2 f: v. t- Y0 jhttp://fasten.uu1001.com/read.ph ... toread--page-2.html
头像被屏蔽
板凳
发表于 2007-6-25 15:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
地板
发表于 2007-6-25 19:43 | 只看该作者
看看这里的讨论,会对你有所帮助.
9 K* J/ Z8 w, V3 Khttp://fasten.uu1001.com/read.ph ... toread--page-2.html
% `2 x1 F! a" o$ d8 ^怎么进去啊??
5#
发表于 2007-6-25 19:53 | 只看该作者
先去http://fasten.uu1001.com注册,然后就可以进去了!
6#
发表于 2007-6-26 14:37 | 只看该作者
一樣進不去耶
7#
发表于 2007-6-26 14:44 | 只看该作者
可以的啊!我刚刚还在那里转了一圈啊?不过现在打开网页后主页是衔接在新论坛的下方的!   [s:3]
8#
 楼主| 发表于 2007-6-27 10:19 | 只看该作者
看过了,大家争论一番,但是还是没有结果啊!哪位高人给指点一下迷津啊!
9#
发表于 2007-6-27 10:53 | 只看该作者
引用第0楼hexam于2007-06-25 15:18发表的 求助:接地线的直径 :
" \  |* o7 n; d5 D+ R请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?  V4 p: @' `  N' G
& y8 u) P* g. s! l& s  p- L$ a
谢谢指教!
! p1 z; x3 _* u* m$ N: Z/ f3 c0 T! C1 R
不知道你是什么产品?
* G$ h4 i7 N6 d5 K) y# @2 _! n! ~9 H
不过,你可以参考EN 60950-1 Clause 2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4( m/ M& {( }/ I6 `8 a
. W7 }) f3 C6 T0 [6 Q7 E* d
2.6.3.2    规定了保护接地导体的尺寸。4 Y4 i6 H  Z7 p' F, ?+ S" ^: s

8 d; a' i$ |/ }1 Z2.6.3.3   规定了保护连接导体的尺寸。( t- i% _8 P0 T: v5 m: \  x
4 j7 K. c* B& m7 \( l% _, W
2.6.3.4   则说,当保护接地导体的尺寸不满足2.6.3.2, 或保护连接导体的尺寸不满足2.6.3.3时,则用2.6.3.4的“接地电阻”测试来检验,如果“接地电阻”测试合格,则认为保护接地导体的尺寸和保护连接导体的尺寸也是符合标准要求的。
10#
发表于 2007-6-27 10:57 | 只看该作者
我的结论: (仅针对于60950-1)8 p* T; u* D& Q; l6 c- B4 P6 u

" ^1 ~3 l; @) c) j, t) A! p1、如果保护接地导体的尺寸符合2.6.3.2的要求和保护连接导体的尺寸符合2.6.3.3 的要求,则不用进行“接地电阻”测试,也被认为是合格的。
: q0 ^" X- N1 t* E/ }
6 Z; S7 T* ?2 M/ ~; g; F2、如果保护接地导体的尺寸不符合2.6.3.2的要求和保护连接导体的尺寸不符合2.6.3.3 的要求,则可以实施“接地电阻”测试,如果测试OK,则也被认为是合格的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 01:34 , Processed in 0.064115 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表