|
绝缘电阻测试简介# B+ Q& n( g/ h) L8 K, d) `
绝缘电阻测试目的
: L+ k- O, l( O/ i1 G2 V4 p/ g绝缘测试的目的在于检查测试样品的绝缘状况,绝缘电阻随绝缘厚度成正比变化,而随导体表面积反比变化。3 i$ h1 e2 D# s1 w& f9 F X
绝缘电阻测试原理
' O7 S9 t& w- B' X6 d4 P绝缘电阻是施加于测试样品的直流电压除以某一时刻全部合成电流的商。总的合成电流(IT)是4个不同电流的和:表面泄漏电流(IL)、几何电容电流(IC)、电导电流(IG)和吸收电流(IA)。( k+ ]) r# r5 W& [# f& Z% l8 W8 g
绝缘电阻测试行业标准
* F8 t8 O# g* T8 f7 S- t国家标准GB3859.1-93-T 半导体变流器 基本要求的规定
9 J: [) z3 K7 D9 t( K一般要求( L- N/ F- J6 v8 ?& Q6 J
(a)绝缘试验可用交流电压或用直流进行,由制造厂选择;' P$ y2 E: \% A
(b)对3.6—36kV中等电压等级的变流器,当装置不经过变流变压器而直接与交流电网相连接时,除进行交流试验外,如有必要,还应进行电压冲击试验;0 B( p3 J4 H# X6 B
(c)变流器的一个主端子与机柜连接时,绝缘试验在机柜与另外没有与之作金属连接的端子之间进行;9 ~1 V+ J! ]3 V/ u. `6 L
(d)变流装置的主端子以及所有半导体器件的阳极、阴极和门极端子应彼此相互短接;9 K, m# ~& @: S
(e)印刷电路板和多接头组件,在进行绝缘试验时可以拔下、断开,或用标准样件代替。但是,如果辅助装置(例如辅助变压器、脉冲变压器、测量设备等)绝缘破坏时,可能有电压通至未与机壳连接的人体易接近部分,或者可能有高压侧电位导至低压侧时,以及可能引起故障跳闸时,则辅助装置与主电路之间的连接不应断开,并与主电路一起承受同样的耐压试验;
; J8 U( a4 k' O+ a(f)主电路的开关装置和控制设备应闭合或旁路。不与主电路金属连接的辅助设备,在进行装在同一机柜内的绝缘试验时应与机壳连接。在进行绝缘试验时,如果部件的外壳时用绝缘材料制造,则应以金属箔将其包封,但若因部件的绝缘外壳太大而不能完全包封时,可以只把与保护有关的关键部位用金属箔复盖,在进行试验时即把金属箔当作外壳;! E3 o% B9 J3 Q0 V# V0 C, S
(g)在进行交流电压试验时,可以使用额定频率或15—100Hz的任何频率作为试验电压的频率。在进行部件分开安装及装在同一机柜内的绝缘试验时,试验电压应以不小于10S的时间上升至全值,或以规定值的0.5标幺值位起点,用最大以全值的0.05标幺值分级上升到全值。受试部分应能承受规定电压1min。在出厂试验时,若在1S内足以施加规定的试验电压值,则可不必采用逐级增加试验电压的方法;$ K. Q7 B" N- w; Q' P
(h)如果因为有电磁兼容(EMC)滤波器部件不容易断开而不能施加交流电压时,可以用规定试验电压的峰值作为直流试验电压来进行试验;
# O$ T0 u: R* x, r4 T- ?# Y(i)试验时接地电阻断开;
! @" E, L/ }: @. R5 Y# t(j)试验之后应立即施加至少100V的直流电压测量绝缘电阻,变流器的电压UM/2¬¬¬¬¬¬1/2¬¬值不超过1000V时,绝缘电阻值应不小于1MΩ;对于UM/2¬¬¬¬¬¬1/2电压值较高者,绝缘电阻按不小于1000Ω/V计算;
9 s+ F; E0 W' }9 H2 G% v! c(k)用水作热转移媒质的设备,绝缘试验一般在无水的情况下进行。若需要在通水情况下进行绝缘试验时,试验条件及合格判据应作单独规定;
7 B5 R1 ^! f* e# H(l)本标准规定之外的其他绝缘试验,按有关合同文件进行;+ `$ N' y2 o4 e/ T$ j
(m)如果发生击穿、闪络,或在直流试验时漏电流超过规定值,则试验失败
. H. }9 T9 c7 l" m
- ^1 w+ R4 m& A4 F& m* J$ HB.2.1.2.部件分开安装时的绝缘试验
+ }- z/ X0 n% b* l& n变流器有关部件不安装在一个柜内,则可以分别进行试验,成套后的变流器仅测量各连接部分的绝缘电阻即可。7 T$ u* H' F h- ^3 b/ o
B.2.1.3.装在同一机柜内的绝缘试验0 a7 ^& P, f# A' d
(a)变流器各电路应承受对机壳和其他任何电路的绝缘试验,这些电路与所试的电路彼此是独立的。试验电压按所试电路的UM值依据试验电压确定;试验电压加在受试电路与外壳之间,在此试验过程中,其他所有电路的端子应连接在一起并与外壳相接;
' O+ @) r8 A. J(b)与项a相比,制造厂对某些电路可以规定较低的绝缘电平,这些电路在进行项a的试验时,可以看作时一个相同的电路,使用上述电路最高的UM作为试验依据。此外,在这些电路进行试验时应与原规定的试验电压相互对照。
0 J& }/ {4 [0 k8 S6 \8 i5 v( hB.2.1.4.试验电压& y7 V& z$ F% V. T
(a)低压变流器的试验电压值- Z8 m2 G3 V. P) K4 H6 p. o
按低压设备的试验电压表规定,UM是任意一对端子之间预期的最高峰值电压,如果对地电压高于两端子间的电压(例如变流器串联连接和任何主端子有意接地或因偶发性事件而可能接地时),则使用较高的UM值;
0 q# j% O( a" X1 a% L$ @9 tUM/2 试验电压(方均根值) UM/2 试验电压(方均根值)" y3 A. p; G0 m0 Y
≦60 500 ≦250 15003 x1 C8 m( ]/ ^# ]3 C+ x1 C' g9 j
≦125 1000 ≦500 2000
0 Y+ k- b( [0 Q! x6 w低压设备的试验电压表. j+ ^/ O3 g% o# X5 T/ N. R0 a; N0 n
(b)中等电压的试验电压
2 a/ i) e* u7 Y3 w# I% n& ~电网电压
8 Y1 C0 J& v; _$ h, M! }Kv 冲击电压! }. q8 x, P$ D- x
(1.2us/50us) 峰值 交流电压) [8 t& ]' A3 B/ u+ J1 \; |; U
(工频、方均根值)
5 @3 Z) N0 Q" D4 Z b' B0.5﹤ULN≦1.1 不作 1+2 UM/2¬¬¬¬¬¬1/2/ y" C# V, E3 O- W. i
1.1﹤ULN≦3.6 不作 3 UM/2¬¬¬¬¬¬1/2; \9 M$ O+ y- \( d) @3 e3 z0 B Q1 W
3.6﹤ULN≦38 15+3 UM/2¬¬¬¬¬¬1/2 4+1.8 UM/2¬¬¬¬¬¬1/2( c; ^# s* l$ {
中等电压试验电压表
C7 b& v; u& Y0 b& O( uB.2.2.GB12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件0 }& B' q3 ?" a: m
设备中带电回路之间,以及带电回路与裸露导点部件之间,应用相应绝缘电压等级(至少500V)的绝缘测量仪器进行绝缘测量。测得的绝缘电阻按标称电压至少为1000Ω/V。带电电路与地(外壳)之间的绝缘电阻,在环境温度为20℃和相对湿度为90%时,不小于1MΩ。绝缘电阻数据仅供介电强度试验前后作为辅助性判别。
( _" A+ ]0 F0 @% m. e2 {. z额定绝缘电压U1 试验电压
+ L0 i% y% m7 J4 @( t F≤60 500
! ^7 x( Z) K' N* o/ a% g. w. s: h>60~125 1000 b* F( u5 Z$ m3 t* Y
>125~250 1500 Y; Q9 i% \. ?' k: Y J6 c
>250~500 2000
5 F1 k% V4 I- k1 _9 K3 d0 k/ ]>500 2U1+1000 |
|