[电源产品] 谁比较熟悉UL1012标准,输出电路接地怎么理解?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-19 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
20 Output Circuit Grounding6 Q" B9 {+ Y& P. ^# I% ]- F
20.1 The requirements for circuit grounding specified in 20.2 – 20.12 apply to the output circuit of fixed
+ a/ h9 d7 ?) T$ ?3 c) T, [2 dunits and of units having standard configuration grounding type receptacles for the output ac power9 @' |' g5 A: d: ?% m9 w
connections.+ d' t  N: R, q* l  B
20.2 An output ac power circuit shall be grounded when:' e7 v$ K% l/ o6 {) i6 L- [
a) The circuit has no electrical connection, including a solidly connected grounded circuit
. o8 o. T: C# `& p9 }$ pconductor, to supply conductors originating in another wiring system;* f' l( |3 e4 [( C
b) The circuit is rated 50 – 600 volts; and* z3 i) ?% w: Z, x3 h3 V0 `
c) The circuit is as described in (1) – (3). See requirements for Alternating-Current Circuits and/ Z& `" v! [. Z* l2 R5 Y( ?1 t
Systems to Be Grounded in the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, for other circuits:+ N5 l5 G. s1 S
1) A circuit that is grounded so that the maximum voltage to ground on the, R% A" m, t; E6 I9 X) `% a
ungrounded conductors does not exceed 150 volts. This requires that one conductor of3 q5 Z  ]& o& C
each of the following circuits be grounded:
) b$ ?# [/ F# N$ `7 d) L' E( Zi) 120 volts, 2-wire;
2 \6 f" K0 u) m4 r+ Tii) 240/120 volts, single-phase, 3-wire;
) @2 I3 f- c2 @  T  q9 Hiii) 208/120 volts, two-phase, 3-wire;2 b( `2 f7 C" ~5 z% r
iv) 208/120 volts, three-phase, 4-wire.- U3 ?; a8 G/ k9 P  k1 k8 S# ~! |
2) A circuit nominally rated 480 wye/277 volts, 3-phase, 4-wire in which the neutral is
1 |' ~' Y# }" Q1 j% rused as a circuit conductor.
; J$ g# z! j" `* Z) `. [3) A circuit-nominally rated 240/120 volts, 3-phase, 4-wire in which the midpoint of one
  f  U( k1 @5 Z) m! x! ?phase is used as a circuit conductor.
9 C; ~$ n7 I& d, ]9 i$ {/ e  B! ^. {For other units, an output ac power circuit complying with (a) is able to be grounded when the construction
+ y3 G- W6 Y% ncomplies with the requirements described in 20.3 and 20.11.
) d8 ~, o* T3 c20.3 With reference to 20.2, the conductor to be grounded shall be as follows:
& Z( u' q# K- I8 _9 ?/ ?a) Single-phase ac system, 2-wire – one conductor.
5 n( B, e- x- w, Z! @0 c) Y1 ^0 N5 ]b) Single-phase ac system, 3-wire – the neutral conductor., b& o3 l4 Y$ d9 u/ O8 E
c) Multiphase ac system having one wire common to all phases – the common conductor.
9 W) m- @0 i! n+ G6 p, T$ t% T4 Sd) Multiphase ac system where one phase is used as in (b) above – the neutral conductor.
$ U4 h# ~$ ~' H8 M  `
沙发
发表于 2017-10-19 11:11 | 只看该作者
不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?

点评

这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的? 如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了; 如果不接地,则配电系统  详情 回复 发表于 2017-10-19 11:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-10-19 11:30 | 只看该作者
fasten 发表于 2017-10-19 11:11
: Z/ z2 b9 H- E% Y) j8 q$ x不知道你要说什么问题,关键是你的问题是什么?

% ]; M: X& E  c4 i& h4 y. V这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?
- ^4 {* [* \% c& |" g; D如果外壳是金属接地的,如果AC接地,岂不是把AC与外壳直接相连了,怎么满足危险电压到金属外壳的基本绝缘的要求了;+ |& `: b' v3 I9 Z
如果不接地,则配电系统就从TN变成了IT了,漏电保护装置不起作用,也不满足标准这个条款要求了;
' \9 r3 h+ c7 J5 o# k! L$ j7 i7 M如果是便携式设备,塑胶外壳的,在因为是便携,产品用于无电区域,是无法接地的,怎么去满足或者规避此条款要求,类似产品有工地使用的柴油发电机,其输出的相线是否需要接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-10-19 13:19 | 只看该作者
尚須高手出面解釋囉~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-10-20 09:21 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2017-10-19 11:30" p' |' ^% o% I6 G0 o; I" N' @
这个AC输出的一跟线接地应该怎么接,有谁做过这类产品,是怎么处理的?
6 S& S. x  n3 y; h; t& e& z' R$ J如果外壳是金属接地的,如果AC接 ...
/ V& i  M- T( o! a6 {7 ]+ G
说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有

点评

好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。 现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-10-20 13:24 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-10-20 09:210 [8 G" M  k# [: A2 P
说了一大堆,还是云里雾里。根本不知你要说什么?输入是什么情况也没有

; b; k! w  C* k2 y% Q- ^/ x好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上,确实就没有我说的问题了。# [3 T& O) f6 w) |' n6 f; Q" y, y, o$ W
现在是纯逆变器,无电网接入的,怎么解决此问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-10-20 13:44 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 13:24) Z6 y1 ~1 P9 [$ w
好吧,考虑欠周,产品是逆变器,输入为DC,对于有AC输入的UPS来说,直接把电网的N线直接连接到输出端口上 ...

& k# Y) y# d# ?. w* K我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012

点评

那应该选择哪个标准更合适? 即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。 有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-10-20 14:13 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-10-20 13:441 x5 Q" g1 W5 P5 S
我印象中,你这标准选择就不对,用UL1012
, ?) `7 r3 k1 Q6 n; P
那应该选择哪个标准更合适?; x+ s* P! O7 O. A6 L0 y% |
即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。
" K# b; i5 b  K2 O: j有竞争对手的产品,也是用的UL1012标准,其输出未考虑接地问题,至于其怎么过的认证,就说不清了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-10-20 15:18 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2017-10-20 14:13
8 _$ {9 ]( U( w% }; c' h那应该选择哪个标准更合适?+ \9 V% F! t, Y" A/ D
即使使用的不是UL1012标准,只要是AC输出都需要考虑同样的问题。
% ?" d1 g$ Z  I% R/ n有竞争对 ...

0 Q( Q) d& J) f, jUL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741

点评

UL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧! UL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,  详情 回复 发表于 2017-10-23 13:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-10-23 13:58 | 只看该作者
ralf 发表于 2017-10-20 15:18# z8 R5 h; Z0 A/ m! F
UL 458, 像你这小功率;大功率的话UL 1741

' }& z. p( p+ }. @UL1741是分布式能源的,一般是储能变流器,光伏逆变器使用此标准,这个便携式应该不是很合适吧!
  z. E, b6 H' j; A, g( ~3 N: O* ]# GUL458是车载逆变器的标准,我们这个虽然不是车载的,但是是其因为是便携式的,所以看起来好像使用UL458是更合适点,特意对接地这个问题找了第24章,这章没理解,是需要接地和GFCI吗,没有理解车载的设备怎么提供接地,GFCI怎么工作(产品是带标准outlet的。)' Y9 P* S6 M5 W. r
24 Inverter Output Circuits
8 ]8 U. a( N; ?8 e" D5 s  h. h; U24.1 A unit having output circuits for supplying 120 V, 60 Hz, 2-wire with ground or 120/240 V, 60 Hz,
* _; w  K3 ~) b/ B3 v3-wire with ground to vehicles and recreational vehicle wiring systems shall have the output circuits
- Z. G7 \2 ^* P1 qprotected by integral ground-fault circuit-interrupters intended for the current involved.& h; c- u, e+ x& m. I' B
Exception No. 1: A unit that does not have an integral output receptacle, and that has a wiring; D, m& f/ d7 x  Z+ Q
compartment with pigtail leads, wiring terminals, or other equivalent means for output field-wiring
" K* L: K3 k0 e: o8 e) Pconnections need not be provided with integral output circuit ground-fault circuit-interrupter protection if:
* p" F9 e( D. P# {4 r% `( ?a) The unit is marked in accordance with 58.21, and
3 p1 v$ w$ j& n' e$ B) Y3 Hb) The installation and operating instructions manual for the unit comply with 59.1.5 f- H8 d# k$ P; E" K1 E$ r+ ~1 n, e
Exception No. 2: A portable unit need not be provided with integral ground-fault circuit-interrupter! Z, A$ ]2 ^1 o. n7 J$ f% p) u1 q
protection if the unit:
7 |0 c; {% m6 T( [a) Is intended to be connected to the cigarette lighter outlet of a vehicle, and+ ?3 t. O5 ^. e* O
b) Has no direct electrical connection between the input and output circuits.