发表于 2016-6-22 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
手上有一款出口欧洲的电子火牛,参数是输入120-240V, 输出12VDC ,打高压是打插头和DC输出端,AC 3000V 一分钟,可以过,但是标准上规定是4200V,这个就击穿了.但是我看火牛上的证书是能过的。工厂也坚持没问题。我把标准和测试报告发上来,供大家参考,到底耐压怎么打才是正确。感谢大家,希望能知无不言!
& q2 B/ |: {# z/ N# R
, c4 s2 m0 B' s% ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2016-6-23 10:56 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32
! @8 A6 E" V# N# p这是什么标准,耐压在18.3条款?

& d2 a/ |* \9 w1 i, V  }. a" v# [61558        
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-6-12 16:41 | 只看该作者
从章节号可以看出是用的是变压器标准 61558,这个标准不同于IT类标准,所以耐压测试不是3000V, 不过61558标准中有备注说明可以用内插法计算实际耐压值,所以假如按照240V电压,耐压测试电压应该是3640V(实际是还要测试工作电压取较大值),你提供的表格中4200V明显是严苛了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-23 08:13 | 只看该作者
认证样品和给你的成品有差异

点评

個人也碰過此問題,送樣跟認證兩樣情~  发表于 2018-6-13 08:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:27 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 08:13 : B0 I8 [% a, Z5 @
认证样品和给你的成品有差异

2 J2 ~+ ]; U# K5 \) a7 O! _, a+ @1 N( b$ j4 r
供应商的解释是外壳和电源线是耐高压3750V的,而电源金属头只适合打2000-3000V的高压,如超过3000V就会被击穿。: _9 ?9 C" j  ~, O6 d; W
整个电源成品耐高压是2000V--3000V,而证书中提到的4200V是指变压器的组件。请教这个说话合理吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-23 09:40 | 只看该作者
那就问问认证机构当时是怎么打的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:14 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40
& o8 p9 w9 Q7 U% j5 `% ?那就问问认证机构当时是怎么打的

- P: B3 Q' R6 l8 m# |& ?+ y感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:15 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40 4 I5 Y  K/ n& X9 [; S4 o4 O
那就问问认证机构当时是怎么打的
- o5 T+ ~% e/ L
感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-6-23 10:27 | 只看该作者
不用那么悲观,61558我没看耐压部分,就看了变压器绝缘。
* @) G6 T5 \4 Q8 l/ _刚才看了标准,4200V也没错啊,标准表格写的那么明了。( ^' f: }# b  e( l, u9 c- I
可以咨询这个发证机构,当时测试时是打的变压器还是成品
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-23 10:32 | 只看该作者
这是什么标准,耐压在18.3条款?

点评

61558  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:45 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32 9 W+ S* |8 m# l; @( U* \5 ?0 r# Y
这是什么标准,耐压在18.3条款?
' X. T( Z: U2 O, g% p
你好!这个是61558标准
回复 支持 反对

使用道具 举报