现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。
* I# M; R0 q6 R( V- i; ^1 N0 Y+ g6 Q% F+ q: o3 B
IEC里接受二类电器的功能接地
( F6 f* E; u7 z: G! H2 `$ |
7 z0 Q! m* I/ b6 o9 ?- s% k$ ~IEC 60335-1_A1 2013 家用和类似用途电器标准新要求
+ x2 G7 H. J( T7 }( X& s8 L26 Cl.22.53 功能接地绝缘要求 II类和III类器具,如果含有功能接地部件,那么在危险带电体和功能接地部件之间,应该保 持最少双重绝缘或加强绝缘。( Q5 R* v2 f6 j0 i4 _6 t
27 Cl.27.1 接地 II类和III类器具,可以含有功能接地部件,但不应该有保护性接地。
: J6 J* u; C+ Z! |2 R B9 J28 Cl. 27.2 接地防松 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.2防松要求。
|2 b. G+ e' Z# o% @. w27.3 接地连接顺序 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.3的连接先后顺序要求。- p% Q9 a0 p* ~$ a9 {- `
27.5 接地连续性和接地电阻 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不要求满足27.5 的0.1欧姆接地电阻要求。/ A0 b: ?6 B! I. |
9 N$ b, }7 A$ q0 x3 w, [" g( r
" Y' h$ Y4 Z& f$ N里面没有提到是否可以用黄绿线,那就是可以咯。3 X, R( c ?4 U/ x) ]2 O0 T
另说,一般会要求生产商在功能接地这里标注一下“FG”,function ground,起说明性作用。 |