安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 905|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 关于变压器的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-10 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC60950里面对于三类设备里面的变压器是否符合1.5.4,CDF对这一块是否需要管控?
沙发
发表于 2015-10-10 12:22 | 只看该作者
三类产品里面用变压器有什么作用呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:36 | 只看该作者
cmk1991 发表于 2015-10-10 12:22
0 N# O- H& a$ b三类产品里面用变压器有什么作用呢?

5 r) a9 C2 Z- @1 R' O- `0 X) V 变压啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-10-13 09:40 | 只看该作者
Bright_GUO 发表于 2015-10-10 13:36 ' j4 V+ t6 v' i5 H! ~- N
变压啊

6 E% Z. \$ z, y2 nIII类本来就是低电压的,还要变成什么电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:05 | 只看该作者
w911 发表于 2015-10-13 09:40
" S/ R' h) l, m+ j# fIII类本来就是低电压的,还要变成什么电压?

) ]; M) D3 q4 [2 d输入12V输出37-57V
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-13 11:39 | 只看该作者
严格按照标准来讲是不需要管控的,应为都是低压在SELV范围以内的,如果都是按照功能绝缘来,是不用管控的。但是通常DC-DC电源一般会按照基本绝缘来做,因为输入端的电压无法管控来源。比如输入端电源是否会出户等。如果按照基本绝缘的方式来考量,那么是需要管控的。
* z5 m1 t: M" j, f. F整机按照基本绝缘还是功能绝缘来具体需要看制造商对这个DC-DC电源的作用定义。比如输入端采用直流电网电源供电,但是你的DC-DC电源却只按照功能绝缘来判断是肯定不行的。- i1 R( L1 N7 K' h/ i. B
注:低压不代表就是SELV,比如TNV电路。三类产品是指SELV供电,内部不会产生危险电压。TNV不属于危险电压的范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-10-14 14:44 | 只看该作者
输入12V输出37-57V...您這是升壓吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 13:01 , Processed in 0.068355 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表