我司有一筒灯,由SELV电源供电,电源已认证。筒灯输入电压为120VDC,30W。LED模组安装在陶瓷上陶瓷厚度大概为1mm. 带电体到金属外壳的爬电距离为1.7mm,请问120Vdc对应的交流电压爬电距离RMS值和电气间隙PEAK值大概为多少。用什么计算方法。
% P7 }5 @, k: Q& M: ~" F
+ }# P$ ~0 r! U/ q4 k- J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-8-20 15:52 | 只看该作者
120Vdc 之 RMS 就是 120V, peak 值也是 120V
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:05 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-8-20 15:52 , ^6 h# B: ^( C0 K
120Vdc 之 RMS 就是 120V, peak 值也是 120V
* l- n3 J- o! w1 k8 f% B( F# h" t8 `# `
不是这么判定的吧。参考Table 11.1 其中b,c 有说明。RMS和Peak好像不一致吧。

点评

Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages 你知不知什麼是 sinusoidal voltages? 根本就是 AC, 為何你要說DC? b 及 c 是 equivalent dc voltage, 意思是等效的 DC, 不是真正 DC  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-20 16:19 | 只看该作者
你这个问法有问题吧,RMS和PEAK是交流电才有的,直流怎么可能去 对应交流电的RMS和PEAK呢,而且你这个是驱动出来的直流不是整流器出来的直流
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-20 17:29 | 只看该作者
150才1.6 ,你这个120就1.7了,还有什么好算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-20 18:45 | 只看该作者
1072956778 发表于 2015-8-20 16:05 ! U. |3 X$ @" {. H8 w
不是这么判定的吧。参考Table 11.1 其中b,c 有说明。RMS和Peak好像不一致吧。
( p4 A& v2 R( n, o/ y
Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages
. y$ I2 e, M, h# ]) E
% w& u+ c1 m+ p3 j# u. e你知不知什麼是 sinusoidal voltages? 根本就是 AC, 為何你要說DC?
' i) M' V: Q, p: k$ U+ m/ o7 ~b 及 c 是 equivalent dc voltage, 意思是等效的 DC, 不是真正 DC!
/ J- i7 z% o( g. D) K* O
4 F1 b# a. b2 i
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-21 10:48 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-8-20 18:45
( d+ M, ]! i) y. H# p( iTable 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages: G% c: t  w& ?  C2 ]# J

3 x! u! I5 S- `, I  B+ Q) o你知不知什麼是 sinusoid ...
6 }: O6 y/ t/ M$ |- e
我知道这个表写的就是AC正弦电压的RMS值,我认为应该这么来看:
6 x8 G8 Z, \+ l0 j1,对于爬电距离,DC 值等效 ac RMS值。 即150VDC=150V ac RMS, 基本绝缘爬电距离要求1,6mm,
# R9 U6 w0 q5 [0 r6 @2,对于电气间隙,DC 值等效ac Peak值, 而此表只是关于ac RMS, 所以Peak 值要换算成 RMS, 即
7 Z; ~: `: z: l! ^: C150VDC = 150Vac Peak =() =106V ac RMS,基本绝缘电气间隙要求大约0.54mm.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-21 13:26 | 只看该作者
150Vac Peak = 150 / sqrt 2 ???6 H# @) C! J/ J; W
根据什么??
+ F" U9 e% I( g" p7 ^' u
  `# F2 f. k. C' t5 }( Y你看看这些网页:
: i( K! V) F+ e6 ^http://www.daycounter.com/Calculators/RMS-Calculator.phtml1 m+ L# |+ q3 E( p% i% o$ a
Vrms= Vpk/sqrt(2)
) d! l4 A2 w( s. S. P/ G4 h& I
& c  q4 s( W( h2 ahttp://www.onlineconversion.com/forum/forum_1014804516.htm
  ~; B  l; s1 X% i& g/ {The root-mean-square value of a sine wave of current is 70.7% of the peak value.
7 ~: F& G4 B' M: S
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:58 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-8-21 13:26 * ]2 e& b. }- j8 q4 c9 W& v
150Vac Peak = 150 / sqrt 2 ???$ Q" n6 y) Y7 F) h8 Y# `& y
根据什么??
" s1 ^2 i2 o3 n9 w0 y
我的算法和你提供的并没有什么不同。; S7 x( ]$ t9 @
举例:交流电是正弦波,有效值是通过积分算出来了。如果正弦波的峰值电压为1V,那么有效值为1/sqrt2=0.707V.
# r7 v: |. p: j2 N# F同理150V peak 对应的就是150/sqrt 2 =106V RMS, 我这里只是数字上的换算,不代表他们是同一个意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:01 | 只看该作者
1072956778 发表于 2015-8-21 13:58
0 u* l$ J. T- N/ Q# l6 X我的算法和你提供的并没有什么不同。
( d- @6 ]" L. e: H+ S0 g' }# T举例:交流电是正弦波,有效值是通过积分算出来了。如果正弦波的峰 ...

& u# x) c8 m: L标准中的表格只有RMS值,所以Peak 值需要换算。