[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?
& c  g, m" Y* P/ B: w. O6 y+ n% l建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零1 @) d+ ?: p" C3 P1 D* n# \
沙发
发表于 2015-8-5 15:35 | 只看该作者
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35 0 c% ?0 g0 u5 L5 S3 z
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

4 m1 [4 l0 Z5 m% \7 SB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦
" U) D6 a( A" u& x' h1 C( s4 s实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-6 10:01 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16
+ \7 J2 ~0 a, R# \. g8 ^1 GB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦7 p4 @6 `& i/ J& F% E1 O! D
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...
/ _( \; X/ u# i5 U/ x0 b0 U7 I& `
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 10:01
( O8 T  N( Y# W2 J5 U, I% w3 V直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?
- x3 V. F7 i3 L- T% `5 P: _
那样是可以的
$ m( }; R3 b8 ^& R但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-6 15:44 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04 : ?# X5 q2 T( _3 m: L5 c
那样是可以的
! A( d4 S" X/ x0 p但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
% v/ v1 l' D, t) r: q
确定需要B的输出端(L到N为零)?. U# L: X2 n, o$ Q  h
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 15:44 8 s+ }& y+ u4 g
确定需要B的输出端(L到N为零)?0 x1 D0 P0 l# E( m2 t
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...
: t; S2 s9 v' l: L- B
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-11 11:31 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59
5 b4 A6 @' ^* }不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电
( h2 R# N2 ^7 J) _' o) T% n
这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-11 11:39 | 只看该作者
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-11 11:52 | 只看该作者
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55