[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?
/ {& p; Y( V4 Q) ?1 X( N6 p( R建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零
4 a. w; V9 J6 V; J- F% _
沙发
发表于 2015-8-5 15:35 | 只看该作者
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35
; }) G+ L9 I& J/ N2 B+ q6 KB的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

$ u& v( n/ F+ P/ H  |# G9 EB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦% b& V1 D2 I2 |+ P' v
实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-6 10:01 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16 . R$ p8 ^; w% m- N/ M
B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦
4 `8 l1 \) R, d, j( C! k- O' F4 Z实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...
! r6 \- [( T% _7 j: |% Y
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 10:01
9 [$ ~4 _9 \0 V0 j0 ^3 t8 u直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?
0 V: I+ Q% i( K& b7 D9 e
那样是可以的: f8 i4 o  {; S) A: w; G
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-6 15:44 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04 6 d8 e" g' A; ?) R" c+ S
那样是可以的
% e0 |" o0 ^4 A) W5 I. _1 V, b但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

6 N6 s* X% Y; u确定需要B的输出端(L到N为零)?1 y0 H: ~4 G! o% B: n, g$ s
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 15:44 . v+ J. g  R8 N9 G7 B% s
确定需要B的输出端(L到N为零)?
. h* ?9 O9 p6 w* A8 L; d6 C; Q没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...
% p$ J# j7 `% O3 |; v
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-11 11:31 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59 & x  C8 Z: n/ ?- u( P1 F* s
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

% ~- k4 t/ B. F6 z" s# P% h这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-11 11:39 | 只看该作者
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-11 11:52 | 只看该作者
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报