shouma25 发表于 2015-7-15 14:07 4 i& ^0 X$ J7 r/ f
扯到工作电压多了,很多不但无脑类别2,本丝倒想问问,有几个能回答4个类别分别是什么? G/ ]4 v( A* o; v+ R7 k
然后举例,A产品使 ...
4 w* [ y( x: L, o* B" b) A# a; j( d看你老被打脸,我就来回答下你的问题
7 S3 s1 E2 o" c4 X4 ^首先,要理解过电压类别的概念,标准中有提到,它偏向于一个概率上的统计,而并非实际产生的过电压
5 A0 g" t9 p4 ]4 i) Z8 A其次,过电压类别适用于直接由电网电源供电的设备,非由电网电源供电的设备的过电压有其他方法判定,不适用于过电压类别
4 ] l! u" q0 O! r2 k3 X5 \6 V过电压类别I主要指那些连接到对电网电源做过过压保护的电路,能够限制电路中的瞬态过压在较低水平
0 l6 `0 S6 a9 P0 r$ B d举例就是使用稳压电源的电冰箱,但前提是说明书中或设备上有说明必须连接至稳压电源
" V" @, l* t8 ]5 T: g9 u过电压类别II主要是指由固定配电装置供电的设备,比如由墙壁中的插座供电5 W( W9 _8 O; e; ]! b) c( l
大部分家用电器,照明灯具就属于过压类别II0 w# J, g A" Z8 t) i8 Q$ T
过压类别III主要是说配电系统中的设备和有特殊要求的设备+ i& n% N$ ]$ c5 u
距离就是家里用的各种开关,插座开关,电灯开关等$ R- @' Z, F" Q
过电压类别VI主要指配电装置电源端或者说进线端的设备
" N6 s' P! j. I2 B比如电表以及前级的过流保护装置
7 K+ G. ^0 {8 i; z4 Y# e其实标准中可以再进行细化,比如连接至架空线路的设备属于IV,电线经过电表和初级的保护后面永久连接的设备属于III,经过输出插座供电的负载设备属于II,由将电网电源优化或做过适当保护后的电源供电的属于I等,当然这貌似是丝丝最拿手的啦,就不班门弄斧啦: D1 V3 c- y5 x0 t# K
至于你列举的ABC
; E! x3 m: d/ o1 B' r- w0 `1 HA可以看作类别I,但必须有说明不可直接连接至电网,或者必须由稳压电源供电
: x P( s- l' U6 dB不直接连接电网,而且已经转换为安全电压,因此不属于过电压类别范畴: c# g9 I N9 T( I+ S' y
C要看你怎么工作了,如果是电池供电当然可以无视,而且额定值为安全电压,当然也不属于过电压类别范畴
- l* v# i' |7 x4 |如果因为过电压引发危险,那也是用户的责任或者说用户采购的电源供应商责任,跟我的产品无关额# a- b3 C d! q2 h
就像我买个MP3不带充电器只有数据线,那我充电的时候被电了当然不会去找MP3供应商啦 |
|