41#
发表于 2015-7-9 15:59 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
9 n' C( k/ i; d9 T9 z! `9 _你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

# c) M* ]( W. ~* p$ {8 I产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2015-7-9 16:10 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35 1 G  E3 W& U9 P0 S
其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...

  b1 T  B; C6 ^" L! u1 @楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...5 X2 z3 y' U. [
SELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2015-7-9 16:15 | 只看该作者
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
) d' o9 N) J0 u3 n所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2015-7-9 16:16 | 只看该作者
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑
/ p# C5 e. w  N% Z5 T/ z. P
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
' H3 e6 h2 R  ^/ P: c" q7 ?" `+ @/ O产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
) A: a5 p. w; `$ B
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2015-7-9 16:22 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 / V5 Y; O3 M8 y) f
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

" t4 d5 ~) _* b( oOK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2015-7-9 16:33 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15 7 v3 z  `" S! G* Y
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
+ V% \$ k$ }, K% D$ E所以讨论电动工具的那位可以休息了。
& b+ x# j% f- L  t6 F1 [* t
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...; w" n- ]' }8 o6 G& [
一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃0 ~1 z3 l3 E5 v5 S
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2015-7-9 16:36 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33 ) q  q( c" q. m  Y* X7 J
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
/ P- q" H3 ^" B% B! Q3 ^( O4 G! a一类设备二次侧不一 ...

" A# ?1 G3 Y! Z) e) xSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV( C# ?# J$ p; f! `' \/ [- h) U5 V
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2015-7-9 16:40 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 3 R8 E* }& S# ~: J4 V
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV; L, y2 l: o! e- T
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

1 d/ e5 c( e! w) N: n. v7 g不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

49#
发表于 2015-7-9 16:41 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 6 `' A: l5 f# G9 c. W! }
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV5 M5 U5 Q  k0 e% G' N! p3 ]3 I
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

  V, a$ j  S7 ?1 P請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

50#
发表于 2015-7-9 16:43 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
# w* T& A6 o5 U% R0 J1 }* r請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

, J9 H. e* r- h! m从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对