0 e6 I) r% S- P6 H) C: Ytable 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1.
{" q) n9 r9 ^5 CUL认为PV ... , T9 `# b+ Z) u) F
. X+ @0 X5 h' R7 j; l我的理解UL840 table 8.1 是查电气间隙的,可以通过俩种方法来查,一个是过电压类别,一个是Rated impulse withstand voltage peak.如果根据过电压类别IV 1000Vdc,电气间隙要14mm,产品根本无法设计了。
% K" T0 B0 o" c* h2 l* [而如果想要使用Rated impulse withstand voltage peak.,则防雷器需要table 8.2的电压和电流的测试要求,即8/20波形的电压电流不能小于table 8.2的要求。( P3 Y- v; ?: Z2 k; l7 D, t
所以就会有一个问题,如果是1000Vdc, OV IV就没办法查表了。9 z, N4 ]; C7 X7 R# \, r" |; y
) y7 w6 q/ ~" @* w J你说的UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,个人比较认可,但是还是想问下是否有什么文件依据?
$ v* I4 c$ ?8 z; }因为在UL1741 的25章里面只说了逆变器按照OV IV 来评估,并未讲到是由AC 側引起的。, R+ d( g0 T" C. j/ {