发表于 2014-11-7 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
“从空载电压不超过12V(交流或直流)的电源取得电流”——这是大家都很熟悉的条款了
5 S" T& p! w( d- G* m0 Y* p
' M, ~1 z" d9 [请问:空载电压不超过12V体现了什么样的要求?为什么不能过高?( w! b4 u; G, T
1 h& ]9 |% g+ l: m% W
谢谢!# Z9 d& }  ^7 [4 z7 ~9 e% G1 |
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:33 | 只看该作者
我自己抛砖引玉一下吧:(是怕制约了大家的思路)' _/ a4 A) D  k/ x, l+ v

& Q/ i& P3 Z& C  A; T12V是比较适宜的安全电压(在较为潮湿的环境下),主要是考虑试验人员的人身安全。5 D3 |% G- F# L. l! R. \# n' i

+ E, f' v  A9 s; Q( l: J* R不知可有道理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-11-7 16:52 | 只看该作者
不要太纠结这个问题。除非你先写标准

点评

回答正确,我是改行写标准了。  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-11-8 10:32 | 只看该作者
powerlg 发表于 2014-11-7 16:52
  Q( b( D- {" J9 v, \. o不要太纠结这个问题。除非你先写标准
# F! H4 U2 l# n6 V) ?
回答正确,我是改行写标准了。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
332783568 + 3 神马都是浮云!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-10 10:58 | 只看该作者
谦谦婉兮 发表于 2014-11-7 15:33
0 f4 o& y* I$ R, U% ^我自己抛砖引玉一下吧:(是怕制约了大家的思路)* F6 O! k: B, G9 W
: B: f& @7 W' f, u/ A, K8 D. X
12V是比较适宜的安全电压(在较为潮湿的环境下),主要 ...
8 D/ H& o6 c. v/ h/ B
出廠前還有打耐壓, 所以12V不是出於人員安全的考量.  這種出廠所做的測試, 會以簡單操作, 效率高, 不耗費金錢與時間的前提來進行.  你可以看到加拿大C22.2 No. 0.4 的要求為: 通過至少1 A, 電壓不超過30 V; 美國大多數標準為: 有通就好 (隨便拿個鉛酸電池接小燈泡或蜂鳴器就搞定了).   接地阻抗測試不過是求一個阻值而已, 測試電壓搞太高會造成機器很難設計, 畢竟你要量測的物品處於短路的狀態.  而大多數標準的接地連續性測試都是其接地阻抗測試的"簡化版".   我想其中一個因素是方便廠商把接地阻抗測試儀拿來利用, 提高機器稼動率.

评分

参与人数 2安规金币 +10 收起 理由
谦谦婉兮 + 5 感谢回复!
jsq123 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:00 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,但是我个人感觉:
0 q  j% r! d: l1、12V不应该是以快速测试为目的而设定的参数。
2 C, j4 g) u8 F6 A# g2、北美的的电压110V,我们一般类比都是看欧洲的做法。在同一电压等级下才有可比性。; u- }) L# b1 y( g* _" W- Y5 q0 f
3、接地电阻的测量其目的就是考查接地的连续性。“简化版”的说法不够准确。准确的说法是:接地电阻的测量是接地连续性测试的一个方面。(美国人的做法是看连不连续,我们要的是能否连续到足够安全的程度。)2 i- h3 C) T% {" p( q3 a% F/ u
    电压太高,机器很难设计,这一点我同意。3 G: f2 R! o  W& W* i. U
    “稼动率”第一次听说,特地百度了一下,涨姿势了$ U2 @* |) `4 a2 Q, [/ z# K( a
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-12-16 23:00 | 只看该作者
个人觉得可能和小信号测量方法有关,接地电阻一般小到以毫欧计,如果测量电源电压过大,有可能会造成测试电流过大(当然电源容量要足够),且过大电流造成通路温度升高,阻值产生变化,产生过大的压降,造成测量不准确。

点评

有道理  发表于 2014-12-31 14:23

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
谦谦婉兮 + 3 谢谢回复!
af204 + 8 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 20:30 , Processed in 0.065831 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表